账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5677|回复: 6

[规范条文] 接地线材质与相线是否需要一致

[复制链接]
     
发表于 2023-1-13 16:34:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如图所示 求大神指导
微信截图_20230113163323.png

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!

查看全部评分

     
发表于 2023-1-13 16:49:23 | 显示全部楼层
材质都一样,结构不同,单根硬线与多股软线的区别,乱提问题。倒没什么不可以,但感觉咋这么搞扯呢。。。。。。确定不是逗你玩?
发表于 2023-1-13 16:57:03 | 显示全部楼层
可以不一致
     
发表于 2023-1-13 17:05:19 | 显示全部楼层
朋友,您是新入行的电气人员吗?首先欢迎你,然后说一下您的问题,PE线要与相线是相同的啊,做起来也方便不是?你这都是电线,穿同一根钢管,直接都采用BYJ的不就可以了吗?至于说PE截面如何选择,您可以去看下GB50054-2011,第3.2.14条。
另外想多说一句,二楼的是电气大神级的人物,可能说话有点直,但绝对是个热心人,当你具备一定的电气基础知识时,如果能得到他的指导,必将受益匪浅!
     
发表于 2023-1-13 17:19:38 | 显示全部楼层
另一根是做什么的信号线还是PE?
     
发表于 2023-1-31 13:27:28 | 显示全部楼层
这都是《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2015第18.1.5条惹的祸,原来还是强条。有些地方的审图会提,所以搞出了2+1PE三导线不一致的情况,现在GB55024废止了这条。
     
发表于 2023-1-31 17:02:39 | 显示全部楼层
不代表 发表于 2023-1-31 13:27
这都是《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2015第18.1.5条惹的祸,原来还是强条。有些地方的审图会 ...

这个规定原来是用在照明回路中,可能是考虑单芯硬线与灯具的PE端子不好连接吧。不过,我个人倒是从来都是三芯一样的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则