账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5555|回复: 6

[求助] 关于风机配电、消防问题

[复制链接]
发表于 2023-1-9 09:41:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
看到别的单位的图纸,产生了一些疑问。
现一风机房,为ABC三个防火分区的交界处。A风机 B风机 C风机均在此风机房内,且分别为ABC防火分区防排烟。
消防配电时,从A(车库)防火分区主、备用柜配电,末端双切,一个箱带三个风机。
风机的联动也接入A(车库)防火分区。
请问,消防联动时,BC防火分区,可否联动起BC风机?
     
发表于 2023-1-9 10:22:39 | 显示全部楼层
联动模块肯定是跟着风机房的防火分区走
但联动不过就是一个指令  风机怎么动作 暖通也会有相应措施的 我们只要设置好就行
这种多防火分区合用风机房的 经常碰到
     
发表于 2023-1-9 10:23:55 | 显示全部楼层
6.8.3 本报警区域内的模块不应控制其他报警区域的设备。
 楼主| 发表于 2023-1-9 11:03:23 | 显示全部楼层
jerknight 发表于 2023-1-9 10:22
联动模块肯定是跟着风机房的防火分区走
但联动不过就是一个指令  风机怎么动作 暖通也会有相应措施的 我们 ...

感觉这种做法,消防编程会很乱吧。B火灾,B烟感报警联动B风机,但是B风机联动那些都接在A防火分区。
     
发表于 2023-1-9 11:33:45 | 显示全部楼层
举个不恰当例子。给你打座机时候你家邻居的会响么?
     
发表于 2023-1-9 11:59:30 | 显示全部楼层
探测器、模块均有地址,可以实现相应的联动控制。
     
发表于 2023-1-9 15:58:58 | 显示全部楼层
PAN电气小设计 发表于 2023-1-9 11:03
感觉这种做法,消防编程会很乱吧。B火灾,B烟感报警联动B风机,但是B风机联动那些都接在A防火分区。

反正暖通允许这么做 难道电气有什么特殊?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则