账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9100|回复: 11

[求助] 变配电室的排风机送风机

[复制链接]
     
发表于 2023-1-8 13:18:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
这个是属于消防电吗还是非消防,火灾发生时要不要切断
     
发表于 2023-1-8 19:22:59 | 显示全部楼层
是变电所通风換气装置.
不属于消防负荷。负荷等级与建筑物最高负荷等级(一二三级)相同
仅在变电所火灾切断
     
 楼主| 发表于 2023-1-8 21:17:01 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2023-1-8 19:22
是变电所通风換气装置.
不属于消防负荷。负荷等级与建筑物最高负荷等级(一二三级)相同
仅在变电所火灾切 ...

明白了 我地库是二级负荷 那应该就是二级负荷了
     
 楼主| 发表于 2023-1-8 21:24:35 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2023-1-8 19:22
是变电所通风換气装置.
不属于消防负荷。负荷等级与建筑物最高负荷等级(一二三级)相同
仅在变电所火灾切 ...

再请教下 暖通提资 变电所排风机和送风机带温控开关,这个温控开关是装在哪里的?还有还需要设置在变电所外面和里面设置手动开关吗?
     
发表于 2023-1-9 00:47:02 | 显示全部楼层
变电所进排风机兼做灾后排风,我觉得不应该切电
     
发表于 2023-1-9 06:12:46 | 显示全部楼层
nihaoccs 发表于 2023-1-8 21:24
再请教下 暖通提资 变电所排风机和送风机带温控开关,这个温控开关是装在哪里的?还有还需要设置在变电所 ...

温控器装在风机控制箱门上,变电所内外均设手动启仃按钮
     
发表于 2023-1-9 06:16:28 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2023-1-9 00:47
变电所进排风机兼做灾后排风,我觉得不应该切电

如果兼做灾后排风.气体灭火时断电,灾后重启。
     
发表于 2023-1-9 08:19:16 | 显示全部楼层
温控器放在哪里,那是施工单位(产品供货商)考虑的,你在风机系统说明中明确要求温度控制--多少度启动多少度停止即可,必要时给出温控器控制参考图。
     
发表于 2023-1-9 08:40:46 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2023-1-9 06:16
如果兼做灾后排风.气体灭火时断电,灾后重启。

没有电操的话,无法在灾后重新合闸
     
发表于 2023-1-9 08:45:01 | 显示全部楼层
keyuhe 发表于 2023-1-9 08:19
温控器放在哪里,那是施工单位(产品供货商)考虑的,你在风机系统说明中明确要求温度控制--多少度启动多少 ...

施工单位或供货商有经验知道怎么放,但是如果要求设计提供,设计也是无法说不是自己事情的,我们的设计本来就是系统设计、安装设计。
     
 楼主| 发表于 2023-1-11 10:38:05 | 显示全部楼层
keyuhe 发表于 2023-1-9 08:19
温控器放在哪里,那是施工单位(产品供货商)考虑的,你在风机系统说明中明确要求温度控制--多少度启动多少 ...

还需要设置室内外设置手动按钮吗
     
发表于 2023-1-11 11:39:18 | 显示全部楼层
变配电室若有气体灭火系统,气体灭火动作前停止变配电室的排风机送风机。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则