账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6926|回复: 5

[求助] 热继电器只报警不动作是怎么实现的?

[复制链接]
     
发表于 2023-1-6 09:34:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
求助,热继电器的工作原理是双金属片的热效应形变,但是消防回路往往要求过载只报警不动作,但是热继电器的物理结构不是就确定了,它这个回路过载就一定会脱扣么?

     
发表于 2023-1-6 09:39:59 | 显示全部楼层
热继电器是通过断开二次回路来使电机停止的,我想不把热继的常闭触点接入二次回路就可以了吧!
     
 楼主| 发表于 2023-1-6 09:45:42 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2023-1-6 09:39
热继电器是通过断开二次回路来使电机停止的,我想不把热继的常闭触点接入二次回路就可以了吧!

哦哦哦,原来如此
     
发表于 2023-1-6 09:55:08 | 显示全部楼层
热继触点还是要接入二次回路,但不是断开接触器线圈,而是接通报警元件(如灯光、警笛等)回路;或接通中间继电器,通过中间继电器转换,间接接通报警元件回路。
     
发表于 2023-1-6 10:14:10 | 显示全部楼层
雷风zy 发表于 2023-1-6 09:45
哦哦哦,原来如此
随便找个消防风机的二次图,你自己跟普通风机的二次图对比一下就看出来了。

如果要动作,则BB应该在控制的主回路里面(左侧绿色方框),现在是只是接个灯光信号KA2(右侧红圈)

VeryCapture_20230106101331.jpg

     
 楼主| 发表于 2023-1-6 11:43:14 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2023-1-6 10:14
随便找个消防风机的二次图,你自己跟普通风机的二次图对比一下就看出来了。

如果要动作,则BB应该在控制 ...

多谢多谢,明白了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则