账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8082|回复: 9

[求助] 引下线与建筑物外人工接地体连接方式

[复制链接]
     
发表于 2023-1-4 14:32:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问下,当利用结构柱内钢筋作为专用引下线,当需要同建筑物外敷设的人工接地体连接时,可以在室外地坪下1m处用直径12mm的不锈钢圆钢同柱内钢筋焊接后引出防水层后同室外人工接地体连接吗?地方图集有对应的做法图示,D500图集有没有对应的做法图示?
123456.jpg
发表于 2023-1-4 14:49:09 | 显示全部楼层
这是中南标的做法吧
发表于 2023-1-4 15:27:59 | 显示全部楼层
国标好像没有
     
 楼主| 发表于 2023-1-4 15:28:26 | 显示全部楼层

是的,15ZD01
     
 楼主| 发表于 2023-1-4 15:40:25 | 显示全部楼层

好的,谢谢
     
发表于 2023-1-4 16:02:42 | 显示全部楼层
15D504中38页有相类似的做法。
1.jpg
     
 楼主| 发表于 2023-1-5 08:45:10 | 显示全部楼层
keyuhe 发表于 2023-1-4 16:02
15D504中38页有相类似的做法。

好的,看到了,非常感谢!
     
发表于 2025-3-24 11:14:12 | 显示全部楼层
15D504中38页这是没有显示充分利用自然接地体,和楼主的那张图不是一回事
     
发表于 2025-3-24 15:31:12 | 显示全部楼层
sealttt 发表于 2025-3-24 11:14
15D504中38页这是没有显示充分利用自然接地体,和楼主的那张图不是一回事

应该是14D504。
     
发表于 2025-3-27 17:10:35 | 显示全部楼层
感谢大佬分享
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-22 09:18 , Processed in 0.071689 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表