[求助] 请教咨询一个医疗建筑 UPS 持续供电时间要求的问题?

[复制链接]
     
发表于 2023-1-4 08:45:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
医院0.5s供电场所的ups配置时间大家是怎么考虑的。(大条件是双市政+应急柴油电站)规范规定最小按15min 配置,若这样配置是否妥当?
依稀记得 有个说法是按30min考虑配置(好像手术室、ICU要求30min,其余15min过渡用,记得不太清楚了。)? 忘记出处和要去在哪了!




谢谢,大家讨论下。

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2023-1-4 09:11:36 | 显示全部楼层
好像都是按30min考虑,我看产品最小都是30min的
     
发表于 2023-1-4 09:17:53 | 显示全部楼层
可以按规范设计。不过规范给出的是最低标准。
     
发表于 2023-1-4 09:27:11 | 显示全部楼层
乡镇医院,设有透析室的,用UPS做备用电源,配置时间是多少?
发表于 2023-1-4 10:53:18 | 显示全部楼层
890214 发表于 2023-1-4 09:27
乡镇医院,设有透析室的,用UPS做备用电源,配置时间是多少?

好像现在的透析机都自带蓄电池,但坚持时间不长,只能完成基本循环,不能完成全程。
发表于 2023-1-4 10:54:36 | 显示全部楼层
890214 发表于 2023-1-4 09:27
乡镇医院,设有透析室的,用UPS做备用电源,配置时间是多少?

一般透析全程4到5个小时,全部靠UPS,则必须容量选择相当富裕,否则放电时间达不到要求
     
发表于 2023-1-6 09:53:49 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-1-4 10:54
一般透析全程4到5个小时,全部靠UPS,则必须容量选择相当富裕,否则放电时间达不到要求

手术部30min,其余15min,部分医院ICU也要求30min;现在90%透析机均自带UPS,落实好院方采购要求后可以不设置集中UPS。
     
发表于 2023-1-6 10:00:36 | 显示全部楼层
如果确实找不到依据,也可实事求是地具体分析。要是有柴油发电机等备用电源,考虑转换时间即可。要是没有备用电源,那应该与医疗工艺或甲方沟通,看医疗需要满足多长时间。这是求实的做法,可以要求甲方将此作为设计技术条件,书面提供。