[求助] 住宅进线断路器是3P还是4P

[复制链接]
     
发表于 2023-1-4 12:42:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 libocai 于 2023-1-4 12:48 编辑
dqaq 发表于 2023-1-4 12:36
那我就不明白你19#说的,隔离电器断开所有带电导体,如何就扩大了条文理解。另外,你拿50054-3.1.3来解释 ...

通规4.3.1,建筑物电源进线处应设置隔离电器。仅仅是说设隔离电器。后面还是你是引用GB/T 17045-2008来说“可不断开N导体” 。
我就问你通规4.3.1有说断开所有带电导体了吗?这不是扩大理解是什么?

再次重申下我的质疑点:GB/T 17045-2008和上GB/T 17045-2020的原文上都是中性导体是“不必隔离”     和你说的“GB/T 17045-2008上是“可不断开N导体” ”意思不一样。这论据的不同直接导致你的结论不成立。


请针对以上主要质疑点讨论。(这些看懂主要问题了吧?)


还延伸到我举例的GB50054-3.1.3来讨论什么极。真是自己不严谨被抓到恼羞成怒了。要耍无赖一边去。不回了,其他看官自行判断吧。



     
发表于 2023-1-4 12:45:11 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2023-1-4 12:42
通规4.3.1,建筑物电源进线处应设置隔离电器。仅仅是说设隔离电器。后面还是你是引用GB/T 17045-2008来说 ...

GB17045不说了吗,隔离电器应有效断开所有带电导体,有问题吗?
     
发表于 2023-1-4 12:49:31 | 显示全部楼层
你应该学习一下标准体系,什么叫基础标准,什么叫系列标准。不说IEC的ACOS与TC了,就我国情况,SAC/TC25与SAC/TC205的关系清楚不?基础标准是系列标准的依据,不是并行关系!
     
发表于 2023-1-4 12:51:01 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-1-4 12:45
针对问题讨论,别跟骂街一样。

点评

中性导体不必隔离,和隔离电器可不断开N导体,两者意思差别真有你说的那么大吗?  发表于 2023-1-4 14:42
     
发表于 2023-1-4 12:52:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 dqaq 于 2023-1-4 13:00 编辑

比如,GB16895.21是电击防护,GB17045也是电击防护,两者什么关系?后者是基础标准,前者是以基础标准为依据制定的系列标准。用GB17045解释其他电击防护相关的系列标准,完全是有效的。下面图中画圈的那行字,不是能随便标的。
IEC安全基础标准.png
     
发表于 2023-1-4 13:00:11 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2023-1-4 12:51
再次重申下我的质疑点:GB/T 17045-2008和上GB/T 17045-2020的原文上都是中性导体是“不必隔离”     和 ...

我已经承认用词不严谨,但意思没有大的不同。现在说的是怎么解释扩大了条文解释的事。你拿版本作废等等说事的话还在,故意省略前提条件以偏概全的话也还在。我一直在说问题,没有骂街。
     
发表于 2023-1-4 13:06:29 | 显示全部楼层
学什么轮不到你来指手画脚。你也没这个资格来指手画脚。做好自己的事,别只剩下一张嘴巴,到处到处哔哔。在论坛网络里面就是平等交流,畅所欲言,说服别人靠纯理论、依据和实验数据,讲道理。针对问题,论坛里面的都有资格质疑和提出疑问,你可以不回复,但是别指手画脚的,论坛都是专业人士,都有各自的看法。

假模假样的引用标准来做论据,搬运过程还自加工来证明自己观点,想不到被抓到了。不严谨就承认不严谨就完了,开始指导别人学什么?笑死了。转化的IEC标准都说了不能作为独立标准来用,就是不负责具体的落地实施。非要往上靠。
     
发表于 2023-1-4 14:28:20 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2023-1-4 13:06
学什么轮不到你来指手画脚。你也没这个资格来指手画脚。做好自己的事,别只剩下一张嘴巴,到处到处哔哔。在 ...

IEC标准都不能算数,转化为国标也不能独立使用,好!接受你的批评。那我请教你,按你的观点,隔离电器到底需要断开什么,才叫实现了电气隔离?依据何在?
     
发表于 2023-6-14 16:13:26 | 显示全部楼层
感谢分享,学习了
     
发表于 2023-12-25 10:22:15 | 显示全部楼层
哈哈哈,可以,需要这种讨论
     
发表于 2023-12-25 13:13:08 | 显示全部楼层
      不知道为什么,我们建筑电气行业,好像对电气隔离有深仇大恨似的。我审图被质疑得最多的就是隔离器设置,尤其是ATSE前,最典型的就是那个无限循环论点。在本坛挨骂最多最狠的也是关于隔离的。
      反观电力行业,这就不是个问题。最早的震撼,来自于大学期间在电厂实习。运行班组检修前操作,断电隔离、放电、挂地线等操作完毕后,班长主动上去摸变压器端子。检修组班长假装客气,但还是等摸完后才在工单上签字,交接完成,进入检修。
      是否非要等到需要自己拿命相许的时候,才认可电气隔离的重要性
回复 鲜花 2 鸡蛋 0