账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5984|回复: 4

[规范条文] GB55024-2022 4.4.2 应采用带接地的金属隔离措施 是何意

[复制链接]
     
发表于 2022-12-27 15:44:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
4. 4. 2 特低电压配电回路的布线应符合下列规定:
     1 特低电压配电回路的线缆应选用铜芯导体;
     2 铜芯导体应满足最小截面面积和机械强度的要求;
     3 当特低电压配电回路与低压配电回路敷设在同一金属槽盒内时,应采用带接地的金属隔离措施。
RT 应采用带接地的金属隔离措施  是何意? 特低压和低压共金属槽盒敷设时:1、须金属板隔离,其他的塑料隔离还不算? 2、金属隔离板须接地?


本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2022-12-27 16:11:58 | 显示全部楼层
我的印象是ELV与非ELV回路同槽敷设时,应采用金属屏蔽体将两者分隔,或将ELV敷设在绝缘套管里。目的是使两种回路间达到保护分隔的程度。
     
发表于 2022-12-27 16:15:06 | 显示全部楼层
看了原文,还真是这样说的。“金属隔离措施”这个术语从未见过,不知何意。保护分隔中有“基本绝缘+金属屏蔽体”措施,效果等同于双重或加强绝缘,但没见过“金属隔离”措施。坐等楼下。
发表于 2022-12-27 16:33:11 | 显示全部楼层
类似于屏蔽机房的做法
     
发表于 2023-1-14 17:25:27 | 显示全部楼层
应该是和50054-7.6.19和GB50116-11.2.5那样要求,有隔板,并且要求是金属隔板,并且接地良好。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则