1、化工很多这种成套设备自带控制箱的,配电室供电只留一路断路器,控制元件都在现场控制箱里。2、采用5芯电缆,TN-S。3、就地控制是在水泵处控制箱实现,远程控制是在控制室DCS或其他控制系统,这种成套的信号线什么的由厂家解决。4、单独水泵不带控制箱的,需要在配电室回路设置控制元件,水泵处设置操作柱或按钮实现就地控制,配电室至水泵供电为4芯电缆,至操作柱采用KVV电缆 芯数看控制要求。远程控制的接点由控制室引至配电室回路中进行联锁,采用KVVP或计算机电缆。有不对处请大家指导。 |
|