[问题探讨] 电气井道排风如何控制

[复制链接]
     
发表于 2022-12-15 16:52:59 | 显示全部楼层
非常赞同9#意见,排热用的排气扇加个温控就行,很多电梯机房就是这种做法。
     
发表于 2022-12-16 08:46:50 | 显示全部楼层
电井设置排风机,进风从哪里来,电井全封闭的,这不是搞笑嘛
     
发表于 2022-12-16 09:24:25 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2022-12-15 16:50
作为审查师说一下个人的看法:
1、现在的项目施工图审查完成后,还有质量复查、抽查等,别人提了漏审强条 ...

什么设备可以感应控制,有样本吗?我问过感应开关的厂家,不管是声控还是红外,微波雷达的都是说只能控制灯,而且只能控制一盏而已,并且不适用别的设备--比如排气扇之类的
     
发表于 2022-12-16 09:37:13 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2022-12-15 16:52
非常赞同9#意见,排热用的排气扇加个温控就行,很多电梯机房就是这种做法。

请问下这个温控是怎么做的?能截图学习下吗?
     
发表于 2022-12-16 10:00:28 | 显示全部楼层
ccck 发表于 2022-12-16 09:24
什么设备可以感应控制,有样本吗?我问过感应开关的厂家,不管是声控还是红外,微波雷达的都是说只能控制 ...

你在网上搜过吗?
之前看到过日本、德国感应控制的排气扇,
刚在网上搜了一下国产的,除了变频排气扇,也有感应控制的。
就像这个:
LAVFILL劳芳8寸吸顶式换气扇人体雷达感应智能自动卫生间排风扇  https://detail.1688.com/offer/41146781044.html
     
发表于 2022-12-16 10:02:38 | 显示全部楼层
wenqi3276 发表于 2022-12-16 08:46
电井设置排风机,进风从哪里来,电井全封闭的,这不是搞笑嘛

所以讨论半天,还是没谁落实排风扇设置的目的和工作要求。控制要求都不明确,何从谈节能控制。我的推测,因为没有进风,这个换气扇很可能只是为维保人员健康考虑设置的,开门才工作。所以即使要自动控制,也应该由门的开闭控制。当然这完全没必要,既然是维保才用,专职人员嘛,自己开一下,或者与照明灯具一起手动控制不就行了。
     
发表于 2022-12-19 09:21:56 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2022-12-16 10:00
你在网上搜过吗?
之前看到过日本、德国感应控制的排气扇,
刚在网上搜了一下国产的,除了变频排气扇, ...

这个产品很明显是有吊顶才能用的。而且除了这个貌似也找不到别的了。至于您说的日本德国的东西,除非是私宅,这种公共地方没人会用的。其实普通的排气扇加一个感应开关就好。关键是有没有这种大规模生产的成熟的产品--我是没见过
     
发表于 2022-12-20 17:59:53 | 显示全部楼层
这个不是问题

很多年前,电力设计院做配电房设计,排风扇就是加控制器的了

民用设计院是比较滞后。
加时间控制器,简单经济。
设定1小时通风6次、每次通风2分钟