[问题探讨] 暗敷的低压进线SPD选T1还是T2?

[复制链接]
     
发表于 2022-12-13 12:40:09 | 显示全部楼层
但是一处入地的能量,并不一定全部散失在大地中,部分有可能通过其他位置耦合回系统,这跟电压极性没有关系。
     
发表于 2022-12-13 13:38:47 | 显示全部楼层
xuxizhong 发表于 2022-12-13 11:01
T1啊不用想了跨0.1区的就T1

规范有解释  用T2  50kA的也可以。
     
发表于 2022-12-13 17:58:11 | 显示全部楼层
我记得前些年坛子里的风向是T1的用处存疑,雷电波形更接近于8/20,T2能满足大多数情况。
     
发表于 2022-12-13 18:15:11 | 显示全部楼层
雷电流波形这个事情就不好说了。电力、通信、气象、大气物理等领域都有差异,有的还差得很大。电力与建筑电气也有差异,一个是杆塔与架空线,一个是建筑物,总还有些不同。雷电电压取1.2/50则没有异议。对负极性雷击,半峰时间超过50us的概率都不超过5%,但建筑电气按正极性雷击考虑,而正极性雷击只占约10%。
     
发表于 2022-12-13 18:22:14 | 显示全部楼层
用T2取代T1,原理上也是可行的,只要通流能力(也即能量耐受力,或称动作负载能力)够就行,其他电压保护水平等如法校验就可以了。但千万注意,T2最大放电电流Imax与T1最大冲击电流Iimp不能直接比,一个8/20,另一个10/350,相同电流幅值下,能量相差接近20倍。所以如果你会换算,选用合格的T2也未尝不可,但价格恐怕比T1还贵。
     
发表于 2023-4-13 19:18:24 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-12-13 12:30
大鼻我觉得我在别的群遇到了,尺版已经不在了,老诚。。呃。。不说了。。。

不在了。。应该指的不是离开这个世界了吧。。经常在以前的老帖子中能看到尺总的身影,次次都能收益匪浅
     
发表于 2023-4-14 09:05:13 | 显示全部楼层
架空选T2属于刑事案件,埋地选T2属于民事纠纷。