楼主: 雷风zy

[求助] 对于屋面有多个排烟机房,可否把双电源切换箱放在其中一个里面?

[复制链接]
     
发表于 2022-12-15 08:27:34 | 显示全部楼层
个人觉得可行
     
发表于 2022-12-15 09:41:08 | 显示全部楼层
dogsinoom 发表于 2022-12-13 11:45
真是一个很奇怪的现象,明明规范说了可以做一个总箱放射至防火分区内的所有消防设备,但是现在的图纸大多还 ...

个人觉得原因应该有以下几个方面:
1、GB50016是强条,而且还在执行中。
2、审图时你按民标做,老师会提违反建规,你按建规做,很少会提违反民标。
3、消防验收时消防单位只认建规强条。
4、目前重庆本地区大部分审图单位要求按民标做,需要配电小间双切放射式至风机房,风机房内单台风机配单台控制箱,切控制箱只能给风机供电,这样就造成风机房照明及其他设备需要另找电源,画图反而更麻烦。
     
发表于 2022-12-15 10:02:26 | 显示全部楼层
苏凌枫z 发表于 2022-12-15 09:41
个人觉得原因应该有以下几个方面:
1、GB50016是强条,而且还在执行中。
2、审图时你按民标做,老师会 ...

关于您说的第4条,我这里一直是风机控制箱不带机房照明的,机房照明从本层消防电源箱供电。
但是其他设备确实是麻烦,其他设备原先也是从风机控制箱带的,现在如果用配电小间放射的话,怎么带,确实很麻烦。
     
发表于 2022-12-15 10:20:40 | 显示全部楼层
如果这个工程在四川的话,是可以的。
     
发表于 2022-12-15 17:46:37 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2022-12-15 10:20
如果这个工程在四川的话,是可以的。

给四川点赞

                               
登录/注册后可看大图
222.png
     
发表于 2022-12-18 10:13:01 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-12-15 10:02
关于您说的第4条,我这里一直是风机控制箱不带机房照明的,机房照明从本层消防电源箱供电。
但是其他设 ...

所以目前直接在风机房设置双切箱,少了许多麻烦。也就是20楼的图示3.
     
发表于 2022-12-18 10:37:30 | 显示全部楼层
苏凌枫z 发表于 2022-12-18 10:13
所以目前直接在风机房设置双切箱,少了许多麻烦。也就是20楼的图示3.

我不用20楼的任何一种方式配电,我还是用以前的方式,消防做二次配电,在控制箱处末端互投
     
发表于 2022-12-19 13:42:41 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-12-18 10:37
我不用20楼的任何一种方式配电,我还是用以前的方式,消防做二次配电,在控制箱处末端互投

是我看错了,我也是在每个风机房内设双切箱。
     
发表于 2022-12-20 18:10:32 | 显示全部楼层
我这边,消防风机已经卷帘化了

排烟风机就当作一个消防卷帘,一根电缆接到双切箱

控制箱也是采购成品,
设计院不画消防风机的电箱系统图、原理图,
很多厂家做产品,有的还消防认证了。

规范编制组也是这个意图,每套消防电气系统标准化、扁平化