单台低压柜要做到2000kW?
估计还是做变配电的人不管工艺用电分布,只负责低压预留的原因吧。
但是这个低压预留功率实在太大了,
变配电房虽然离预留低压柜只隔20米,不过低压柜到用电设备的距离还不清楚(也免不了要用大截面电缆),
不但进线比较难处理,一次投入成本高(大截面电缆、母线槽成本有点吓人),运营期的电量损耗也不会少,
建议楼主考虑和工艺对接,优化一下供电方案。 |
|