[问题探讨] 事故风机作为非消防电源需要强切么,

[复制链接]
     
发表于 2022-12-4 18:21:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如果不强切,怎么接入非消防电源,非消防电源总开关设置了强切模块
     
发表于 2022-12-4 19:43:10 | 显示全部楼层
事故风机安装地点一般锅炉房,燃气厨房区域。在发生火灾事故时,锅炉房,燃气厨房也不能独善其身,在“此时此刻”,没必要为考虑另外的事故了,断了又有何妨?
     
发表于 2022-12-4 19:58:09 | 显示全部楼层
您说的事故风机是做什么的?燃气泄漏的时候开启的吗?那发生火灾的时候,还是要关掉吧,否则为火灾加强通风吗?所以事故风机接非消防电源即可,发生火灾时切掉。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-12-5 08:52:39 | 显示全部楼层
火灾切非本来是怕火灾发生区域的电器短路导致火灾范围扩大、损失增加,
消防控制室可以根据火灾影响情况确定哪些切除哪些暂不切除,
对于事故风机这种保障负荷也是一样。
GB55024-4.1.5要求“应具备火灾时切除非消防负荷的功能”,
也没说不管哪里发生火灾都要第一时间切除。
楼主提到的问题可以考虑通过分级、分区域切非来实现。
     
 楼主| 发表于 2022-12-5 09:48:34 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2022-12-4 19:58
您说的事故风机是做什么的?燃气泄漏的时候开启的吗?那发生火灾的时候,还是要关掉吧,否则为火灾加强通风 ...

我做的项目是烘烤车间 用燃气,暖通设置事故风机。有人说了 江苏有规范条文说那边是手动切断,我在想发生火灾时都跑了 谁还手动切断
     
发表于 2022-12-5 09:53:14 | 显示全部楼层
管道燃气可以火灾时直接关断燃气阀,事故风机切除了也没问题。