账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7372|回复: 9

[问题探讨] 消防应急照明集中电源放在风机房,可否

[复制链接]
     
发表于 2022-12-2 12:08:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题。。。。。。。。。。。。

本帖被以下淘专辑推荐:

     
 楼主| 发表于 2022-12-2 12:45:07 | 显示全部楼层
990571262 发表于 2022-12-2 12:29
不可。。。。。。。。。。。。

因为其环境参数不满足电气房间要求,还是其他什么原因?
     
发表于 2022-12-2 12:47:11 | 显示全部楼层
hbb1122 发表于 2022-12-2 12:45
因为其环境参数不满足电气房间要求,还是其他什么原因?

应设置在消防控制室、低压配电室、配电间内或电气竖井内;   规范条文
     
发表于 2022-12-2 13:13:20 | 显示全部楼层
在疏散标准出来前是可以的  出来后只能放到专用配电房内咯
     
发表于 2022-12-2 13:22:26 | 显示全部楼层
不可以,明了说是根据应急照明规范,暗里说是因为风机房有喷淋,其实还有个类似的地方,那就是消防水泵房,我不知道为什么消防水泵房要设喷淋。
发表于 2022-12-2 14:08:52 | 显示全部楼层
这是我节选的各省答疑文件
集中电源不设置在风机房.png
     
发表于 2022-12-2 15:31:50 | 显示全部楼层
hastings 发表于 2022-12-2 13:22
不可以,明了说是根据应急照明规范,暗里说是因为风机房有喷淋,其实还有个类似的地方,那就是消防水泵房, ...

水泵房是设备多的确该做灭火可是喷淋是有点搞不懂
     
发表于 2022-12-6 11:45:50 | 显示全部楼层
规范都规定了放在电井或配电小间,这还有什么好商量的呢,风机房不属于电井也不是配电小间
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则