[求助] 关于施工发来的图纸

[复制链接]
     
发表于 2022-12-1 11:52:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2022-12-1 11:54 编辑

写个答疑文件,让设计回复。
     
发表于 2022-12-1 11:55:15 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2022-12-1 10:58
PE线单独敷设无法确定PE线与L线的间距,无法计算短路电流。

TT行不?
     
发表于 2022-12-1 12:16:55 | 显示全部楼层

好像TT系统不需要从电源引出PE线。
     
 楼主| 发表于 2022-12-1 15:11:52 | 显示全部楼层
本帖最后由 nihaoccs 于 2022-12-1 17:26 编辑
xyw9630510 发表于 2022-12-1 11:01
看了半天没看明白。这首先不是要明确说明末端设备是几相电设备吗?

单相风机100W
     
发表于 2022-12-1 15:19:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 xyw9630510 于 2022-12-1 15:23 编辑

三相的设备为什么说接一根或两根相线呢? 要是三相设备,问题就是有无pe线的问题
     
 楼主| 发表于 2022-12-1 15:23:57 | 显示全部楼层
xyw9630510 发表于 2022-12-1 11:01
看了半天没看明白。这首先不是要明确说明末端设备是几相电设备吗?

电动卷膜器这种小功率的都是单相220V
     
发表于 2022-12-1 15:27:11 | 显示全部楼层
nihaoccs 发表于 2022-12-1 15:23
电动卷膜器这种小功率的都是单相220V

嗯,单相设备就是断路器问题了
     
发表于 2022-12-1 15:32:20 | 显示全部楼层
这种现场接个3p总比你什么都不用安全。有些项目两相的设备找个三相断路器用都有,当然不和规,但是至少安全一点
     
发表于 2022-12-1 16:20:34 | 显示全部楼层

百度了下,电动卷膜器电机电压是DC24V的
     
 楼主| 发表于 2022-12-1 17:25:08 | 显示全部楼层
hastings 发表于 2022-12-1 16:20
百度了下,电动卷膜器电机电压是DC24V的

也有220V的
     
 楼主| 发表于 2022-12-2 09:27:50 | 显示全部楼层
hastings 发表于 2022-12-1 16:20
百度了下,电动卷膜器电机电压是DC24V的

这个电机是24V的 可以接直流电源模块转化成24V,但是输入肯定是220V
     
发表于 2022-12-2 12:29:38 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2022-12-1 10:58
PE线单独敷设无法确定PE线与L线的间距,无法计算短路电流。

50217的5.1.16
     
发表于 2022-12-2 12:48:51 | 显示全部楼层
低压系统相保短路阻抗,以电阻为主,占比通常都在90%以上,所以保护线阻抗近似用电阻代替也没多少问题。
     
发表于 2022-12-3 23:15:51 来自手机 | 显示全部楼层
我见过现场用3p开关控制2条或者3条独立回路的,正常用起走。
     
发表于 2022-12-4 08:43:21 | 显示全部楼层
那年_ilpi2 发表于 2022-12-3 23:15
我见过现场用3p开关控制2条或者3条独立回路的,正常用起走。

这种逻辑要不得,典型的比烂。比如,我朋友xx经常幢红灯,从没出过事故,也没被抓扣分,能证明闯红灯正确?见贤思齐,与见不及比烂,两种态度,两种境界。