账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11068|回复: 7

[问题探讨] 消防标志灯 大中小型的尺寸问题。

[复制链接]
     
发表于 2022-12-1 08:59:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
gb 17945-2010 规定

特大型消防标志灯:产品代码Ⅳ

消防标志灯中面板尺寸D>1000mm的标志灯,属于特大型

大型消防标志灯:产品代码Ⅲ

面板尺寸1000mm≥D>500mm的标志灯,属于大型

中型消防标志灯:产品代码Ⅱ

面板尺寸500mm≥D>350mm的标志灯,属于中型

小型消防标志灯:产品代码Ⅰ

面板尺寸350mm≥Dm的标志灯,属于小型

依据:GB17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》附录C


百度“特大型、大型、中型和小型消防应急标志灯具-分类及应用“ 还有其他的分类(不让贴图片和网址,字数超了)。大家怎么区分的呢?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2022-12-1 10:50:55 | 显示全部楼层
19d702-7  81页有标志灯尺寸
     
 楼主| 发表于 2022-12-1 11:40:47 | 显示全部楼层
xyw9630510 发表于 2022-12-1 10:50
19d702-7  81页有标志灯尺寸

没看懂 表格中的上下限是 约束哪个尺寸的? 边长W、C 还是 H。
     
发表于 2022-12-1 13:59:06 | 显示全部楼层
hd5222668 发表于 2022-12-1 11:40
没看懂 表格中的上下限是 约束哪个尺寸的? 边长W、C 还是 H。

出口是w长度  指示灯是c也是长度  楼层指示是h限制是高度。 就是安全出口  疏散指示灯满足的是长度要求。楼层指示满足高度要求
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-12-1 15:09:03 | 显示全部楼层
设计只交代小型中型,还是大型特大型,其他施工单位考虑
     
 楼主| 发表于 2022-12-1 16:30:14 | 显示全部楼层
xyw9630510 发表于 2022-12-1 13:59
出口是w长度  指示灯是c也是长度  楼层指示是h限制是高度。 就是安全出口  疏散指示灯满足的是长度要求。 ...

你的意思是想表达:
1、安全(疏散)出口指示标志 的图形宽度 W 参数,如果是特大型  W>300;大型 300 ≥ W >200 ;中型 200≥ W > 150 ;小型 W ≤ 150。
2、疏散方向指示标志 的 图形宽度 C参数,如果是特大型  W>300;大型 300 ≥ W >200 ;中型 200≥ W > 150 ;小型 W ≤ 150。
3、楼层显示标志文字 的图形高度 H参数,如果是特大型  W>300;大型 300 ≥ W >200 ;中型 200≥ W > 150 ;小型 W ≤ 150。
     
发表于 2022-12-2 15:05:05 | 显示全部楼层
规范和图集只管图形大小,不管灯具大小。
     
发表于 2022-12-23 09:51:41 | 显示全部楼层
目前执行的产品标准,大中小型的分类还是以标志灯宽度为界限进行分类;新产品标准出来后,会是以标志的宽度进行分类。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则