账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6121|回复: 3

[问题探讨] 各类建筑物用电指标的问题

[复制链接]
     
发表于 2022-11-30 14:38:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
举个例子,一个2000㎡旅馆建筑,图集用电指标为40~70W/㎡。设计是如果选择50W/㎡,总负荷则为100kW。这个100kW是实实在在使用的,打完同时系数后的100kW吗?
发表于 2022-11-30 14:40:40 | 显示全部楼层
实实在在使用的
     
发表于 2022-11-30 15:18:08 | 显示全部楼层
图集用电指标偏小,应该理解为实际使用的,即折算到变压器侧的,不应该再取系数
     
发表于 2022-12-1 14:43:02 | 显示全部楼层
这个指标只适合做初步估算,施工图以具体设备参数为准
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则