账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4810|回复: 2

[求助] 求助关于桥架接地的问题

[复制链接]
     
发表于 2022-11-30 12:24:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
有一个楼梯间改造项目(7层),需要设置弱电桥架,老旧小区没有接地端子,弱电桥架的接地该如何做。
是否可以扁钢沿桥架通长敷设接至室外,什么规格的扁钢合适,
是否有其他可行的方法设置这个弱电桥架接地?
发表于 2022-11-30 14:20:18 | 显示全部楼层
桥架接地分两种,一种是作为接地干线,一种只是桥架的接地
发表于 2022-11-30 14:21:30 | 显示全部楼层
你这个弱电的,只是桥架接地,首端和末端接地,中间大于30米再接地就行,桥架中间连接处4平方导线连接
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则