账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6655|回复: 8

[求助] 计算变压器容量时,消防负荷不计入其内,如发生以下情况,应该如何妥善解决。

[复制链接]
     
发表于 2022-11-29 18:05:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
计算变压器容量时,消防负荷不计入其内,如发生以下情况,应该如何妥善解决。
示意图.jpg
     
 楼主| 发表于 2022-11-29 19:58:47 | 显示全部楼层
这种情况下,计算变压器容量时,是否需要考虑消防负荷呢
     
发表于 2022-11-29 21:13:59 | 显示全部楼层
你看,其实你已经知道应该怎么算了
     
发表于 2022-11-29 21:15:25 | 显示全部楼层
从来没有说过“消防负荷不计入在内”,而是计及同时使用的用电负荷,当有不同的使用条件时,取其大值。
     
发表于 2022-11-29 21:18:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2022-11-29 21:19 编辑

顺便说,这种配电系统似乎并不合理
     
 楼主| 发表于 2022-11-30 08:43:12 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-11-29 21:18
顺便说,这种配电系统似乎并不合理

打了个比方,昨天干活的时候突然想起来了这个事情。
要么分开匀称着带,要么计算容量的时候计算在内,要么就全切,
     
 楼主| 发表于 2022-11-30 08:44:28 | 显示全部楼层
heqinglu110 发表于 2022-11-30 08:43
打了个比方,昨天干活的时候突然想起来了这个事情。
要么分开匀称着带,要么计算容量的时候计 ...

怎么合理怎么来吧。想看看论坛的老师们都是怎么做的
     
发表于 2022-11-30 08:48:55 | 显示全部楼层
heqinglu110 发表于 2022-11-29 19:58
这种情况下,计算变压器容量时,是否需要考虑消防负荷呢

变压器的负荷计算要考虑的本身就是最大同时使用负荷,平时说的“不考虑”消防负荷,一般指的是平时负荷大于非消防负荷的且两者不存在同时使用的情况,就题主这个提法,不考虑显然就不符合要求咯哇。
     
发表于 2022-11-30 13:53:03 | 显示全部楼层
就如果单从你的问题说,
变压器实际使用时候不会按你计算时候卡的那么死(比如你计算下来是变压器负载85%可能实际使用才到60%)。
也可以切掉一切不重要负荷给消防设备让出来容量,
再不济还有最后一条路变压器过载运行。
不过这个供配关系真的不好。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则