账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 糖豆粑粑

[问题探讨] 办公楼未设火灾报警,中庭与二层之间的防火卷帘如何控制

[复制链接]
     
 楼主| 发表于 2022-12-2 09:27:23 | 显示全部楼层
小叶光光 发表于 2022-12-1 16:40
江苏的也发你看看,上面是官方出的答疑文件,下面是规范——江苏的地标。

好的,感谢
     
发表于 2022-12-2 14:50:45 | 显示全部楼层
slight02 发表于 2022-12-1 20:39
这条难道不是应该按建筑设计防火规范第8.4.1条第13款要求建筑内应设置火灾报警系统吗

我个人理解啊,这条是写的需要联动的“部位”,部位我个人的理解是哪里需要联动,我哪里给你设置。比如丁类多层车间,就一层防排烟没算过上了机械排烟,其他楼层都没做,本身不需要上火灾报警,我现在设置就是为了联动防排烟设置的,所以我就只在一层做火灾报警,其他楼层不做。仅个人观点啊。欢迎探讨。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-6-29 18:43:01 | 显示全部楼层
D800-1~8 发表于 2022-11-30 22:29
中庭外窗可能是电动排烟侧窗
这块要注意

请问下老师,中庭是电动排烟窗,暖通做的自然排烟,这种要不要做火警呢,还是像楼主的防火卷帘一样搞几个探测器联动下呢
     
发表于 2023-6-29 22:34:04 | 显示全部楼层
世事两茫茫 发表于 2023-6-29 18:43
请问下老师,中庭是电动排烟窗,暖通做的自然排烟,这种要不要做火警呢,还是像楼主的防火卷帘一样搞几个 ...

民用建筑要看各省市消防解释
有的省份明确了,好像是9m高的高窗,建筑就必须选用自动排烟窗了。。。那就必须上报警系统。


工业建筑没这要求
工业9m的太多了,就为了窗上报警系统,确实太傻了
     
发表于 2023-6-30 09:09:36 | 显示全部楼层
电动排烟窗还是自然排烟用的,不是机械排烟,
没必要整体上报警系统。
     
发表于 2023-6-30 09:54:08 | 显示全部楼层
另现在执行GB55037了,2.2.4和2.2.5除了联动开启外,都有手动开启要求。
     
发表于 2023-6-30 10:47:44 | 显示全部楼层
D800-1~8 发表于 2023-6-29 22:34
民用建筑要看各省市消防解释
有的省份明确了,好像是9m高的高窗,建筑就必须选用自动排烟窗了。。。那就 ...

好的谢谢老师,确实啊,有很多丁类的厂房搞那个自然排烟的电动排烟窗
     
发表于 2025-7-3 10:45:30 | 显示全部楼层
糖豆粑粑 发表于 2022-12-1 09:05
各位前辈,请问这样补充原理图和说明可以吧

是不是没必要反馈信号到消控室?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-21 02:00 , Processed in 0.059210 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表