账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6585|回复: 9

[求助] 10KV冷机启动问题

  [复制链接]
     
发表于 2022-11-28 16:58:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教,高压配电室在一层,制冷机房在负一层,10KV制冷机组可不可以直接从开关柜出线接到冷机上,不用启动柜。
     
发表于 2022-11-28 18:59:11 | 显示全部楼层
看你冷机选型,一般都要启动柜
     
发表于 2022-11-28 20:34:33 | 显示全部楼层
不可以,一般不光要启动柜,你还需要无功补偿
     
发表于 2022-11-29 10:53:30 | 显示全部楼层
我想请教一下,您不用启动柜的话,电机如何控制启动呢?对高压不了解,谢谢
发表于 2022-11-30 10:57:13 | 显示全部楼层
制冷主机应该自己带控制箱
     
发表于 2022-11-30 18:22:13 | 显示全部楼层
制冷机内部有多台电机,还有其他用电设备,比如润滑油循环泵、加热器等,压缩机电机也可能分成好几台,所谓的模块化组合。其启动有严格的顺序和条件配合要求,所以都自带控制箱(柜)。也就是说制冷机的启动是一个系统的启动,而不只是一台压缩机拖动电机的起动,不应用单台电机起动的观点看待。
     
 楼主| 发表于 2022-12-2 18:02:55 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-11-30 18:22
制冷机内部有多台电机,还有其他用电设备,比如润滑油循环泵、加热器等,压缩机电机也可能分成好几台,所谓 ...

就是它内部有集成的回路,那可以直接接到开关柜吗,没有启动柜
     
 楼主| 发表于 2022-12-2 18:04:40 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-11-30 10:57
制冷主机应该自己带控制箱

有控制柜,就看没有启动柜行不行
     
 楼主| 发表于 2022-12-2 18:06:10 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2022-11-29 10:53
我想请教一下,您不用启动柜的话,电机如何控制启动呢?对高压不了解,谢谢

有控制柜,控制柜可以控制启停
     
发表于 2022-12-2 18:34:19 | 显示全部楼层
1027961040 发表于 2022-12-2 18:02
就是它内部有集成的回路,那可以直接接到开关柜吗,没有启动柜

你应该去核实制冷机的控制柜功能,一般是带起动的,这可以作为空调订货条件提给厂家,条件你提给暖通,需要频敏电阻起动还是其他起动方式,或者至少明确供电点的短路容量,让厂家配。少数情况无启动柜需要用户自己配的,启动柜也只是机组控制柜的控制对象之一,还是需要与厂家协调二次回路。你应该搞清楚问题实质,自己想办法落实。坛里任何回答都不能代替你负责任的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则