账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5172|回复: 12

应急照明配电箱无法设置在具有一定防火隔离措施的场所或部位时可以设置在疏散单元内

[复制链接]
     
发表于 2022-11-24 09:04:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问这条规范的答疑有没有官方的地址,是不是官方的正式回复。
审图说工业厂房里一定要搞配电小间,而甲方很不情愿,说几十年了从来没听说过,让我们设计很被动




问题1:应急照明配电箱放置位置有无特别规定?工业厂房内一般无电气小间。

解答:疏散单元火灾发生时,为有效防止火灾产生的高温、火焰等因素影响应急照明配电箱的正常工作,《技术标准》中规定应急照明配电箱宜设置在值班室、设备机房、配电间或电气竖井等有一定防火分隔的场所、部位内。

当受建筑结构、装修、配电回路设置等因素的影响,应急照明配电箱无法设置在具有一定防火隔离措施的场所或部位时,应急照明配电箱可以设置在疏散单元内,但应与周边可燃物保持一定的安全距离。

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2022-11-24 09:41:10 | 显示全部楼层
“说几十年了从来没听说过”这种回答就很神奇了。。。。说这话的人,几十年前一个月就挣35.5元,现在发5位数,也没见他觉得多啊。。。。
     
 楼主| 发表于 2022-11-24 09:54:34 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-11-24 09:41
“说几十年了从来没听说过”这种回答就很神奇了。。。。说这话的人,几十年前一个月就挣35.5元,现在发5位 ...

大老板穿人字拖,穿大短裤去买兰博基尼的故事听说过吧?老板们身家不知道多少亿中午吃梅菜配馒头,意志最坚定了。现在的这种经济形势,有的工程做就不错了,还是多听一听用户的意见吧。
     
发表于 2022-11-24 10:03:41 | 显示全部楼层
规范就是规范 应当执行 我也碰过甲方不愿意做的  但他当时有类似总配用的房间 所以放那解决了。
     
 楼主| 发表于 2022-11-24 10:06:35 | 显示全部楼层
jerknight 发表于 2022-11-24 10:03
规范就是规范 应当执行 我也碰过甲方不愿意做的  但他当时有类似总配用的房间 所以放那解决了。

那这个答疑能解决问题不?
     
发表于 2022-11-24 10:21:12 | 显示全部楼层
试着和审图沟通一下, 我之前也是 配电间和另一个防火分区隔100多米,让我放配电间,最后同意我就近放空调机房了。
     
发表于 2022-11-24 10:24:19 | 显示全部楼层
规范只要求,集中电源应放在配电间里,采用自带蓄电池,应急照明配电箱就变成宜设置在配电间了,你干脆用集中控制非集中电源型呗,
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-11-24 10:27:12 | 显示全部楼层
ccck 发表于 2022-11-24 10:06
那这个答疑能解决问题不?

你难道不是用集中电源的?  36V还有自带蓄电池的?
     
 楼主| 发表于 2022-11-24 10:48:53 | 显示全部楼层
jerknight 发表于 2022-11-24 10:27
你难道不是用集中电源的?  36V还有自带蓄电池的?

a型灯具有自带蓄电池的,见19d702-7,19页 自带电源集中控制型系统
     
发表于 2022-11-24 10:59:17 | 显示全部楼层
ccck 发表于 2022-11-24 10:48
a型灯具有自带蓄电池的,见19d702-7,19页 自带电源集中控制型系统

图集中有的 并不代表市场有这类产品    现在主推的还是集中电源式的
     
发表于 2022-11-24 12:33:17 | 显示全部楼层
ccck 发表于 2022-11-24 09:54
大老板穿人字拖,穿大短裤去买兰博基尼的故事听说过吧?老板们身家不知道多少亿中午吃梅菜配馒 ...

听用户意见?那要国家规范干嘛?
     
发表于 2022-11-25 15:01:52 | 显示全部楼层
ccck 发表于 2022-11-24 10:48
a型灯具有自带蓄电池的,见19d702-7,19页 自带电源集中控制型系统

这种产品不好买,现在大部都是集中电源
     
发表于 2022-11-25 15:15:40 | 显示全部楼层
感觉可以放在防烟机房内,保证房间的耐火极限和耐火时间就行了,还是得和审图沟通
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-3 10:31 , Processed in 0.096924 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表