账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6413|回复: 3

[求助] 发电机自启动时间

[复制链接]
     
发表于 2022-11-23 15:57:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:对于工程上设置柴油发电机组自启动时间什么有的15s有的是30s呢?这个具体采用多少时间哪个规范上有要求吗?
     
发表于 2022-11-23 16:34:28 | 显示全部楼层
13.7.9 当一级消防应急电源由低压发电机组提供时, 应设自动启动装置, 并应在30s内供电。 当采用高压发电机组时, 应在60s内供电。当二级消防应急电源由低压发电机组提供,且自动启动有困难时,可手动启动。
     
发表于 2022-11-23 16:36:06 | 显示全部楼层
3.0.5 应急电源应根据允许中断供电的时间选择,并应符合下列规定:
1 允许中断供电时间为15s 以上的供电,可选用快速自启动的发电机组。
     
发表于 2022-11-23 16:36:36 | 显示全部楼层
前者是51348,后者是50052
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则