发表于 2022-11-17 14:32:38
|
显示全部楼层
GB51309-2018-3.2.1-6  标志灯的规格应符合下列规定:1)室内高度大于4.5m的场所,应选择特大型或大型标志灯;2)室内高度为3.5m~4.5m的场所,应选择大型或中型标志灯; 3)室内高度小于3.5m的场所,应选择中型或小型标志灯。
对应条文解释: 6  目前,标志灯的规格分为特大型、大型、中型和小型四种类型,为了有效保证人员对标志灯指示信息的清晰识别,应根据不同的设置高度选择适宜规格的标志灯;
条文里说的室内高度,是指吊顶完成高度,条文解释里的设置高度是指灯具的安装高度,我的理解对吗?
|
|