账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6053|回复: 5

[规范条文] 室外电气设备剩余电流保护问题

[复制链接]
     
发表于 2022-11-17 11:40:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
GB 55024第4.6.5条规定,回路额定电流不超过32A的室外电气设备,应设置剩余电流保护:
1、按回路电流大小来区分是否设置剩余电流保护,是基于什么原理呢?
2、屋面上两台空调机,一台回路电流25A、一台40A,是不是40A这个回路可以不设剩余电流保护?
     
发表于 2022-11-17 17:36:15 | 显示全部楼层
这条实际表述不清。写电流目的是区分设RCD时候目的。不过现在搞得赶上搅浑水了越说越乱。
条文里的想表示的用RCD辅助保护防止人员触电
     
发表于 2022-11-18 09:29:21 | 显示全部楼层
我忘了之前在哪个地方看到过有关于这个的一个说法,说的好像是32A以上的回路或设备一般都有专业电工负责管理和维护,相对来说安全隐患会小一些。而32A以下的回路是大多数普通人能接触到甚至会去操作的配电回路,但普通人在电气方面的专业知识储备是很弱的,这就造成实际的电击风险增加,所以用这种方式来强化保护措施。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2022-11-18 10:45:12 | 显示全部楼层
我估计是32A以上的回路装设30mA漏电保护,容易误动作
     
发表于 2022-11-18 10:46:44 | 显示全部楼层
        这条对应的要求,是室外32A以下设备,需要RCD作附加电击防护。
        32A以上还是需要自动切断电源的故障防护,如果不用RCD就能达到防护要求,当然可以。用RCD来达到要求,还是可以。
        
     
发表于 2022-11-18 10:49:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 dqaq 于 2022-11-18 11:01 编辑

32A出自GB16895.21-2020,是在自动切断电源点击防护中,对不同切断时间要求的一个分界点。道理大致就是3#说的哪个意思。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则