账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6447|回复: 7

[问题探讨] 电井到底设置接地端子板还是LEB板

[复制链接]
     
发表于 2022-11-15 14:10:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
电井到底设置接地端子板还是LEB板 ,我看有的图做接地端子板有的做LEB?电井怎么做接地
     
发表于 2022-11-15 14:22:07 | 显示全部楼层
底、顶、每三层等均设吧
     
 楼主| 发表于 2022-11-15 14:23:16 | 显示全部楼层
keyuhe 发表于 2022-11-15 14:22
底、顶、每三层等均设吧

是设接地端子板吗 尺寸是啥样的
发表于 2022-11-15 14:31:10 | 显示全部楼层
接地预埋件加局部等电位端子板
     
 楼主| 发表于 2022-11-15 14:47:57 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-11-15 14:31
接地预埋件加局部等电位端子板

大哥 能截个图吗
发表于 2022-11-15 14:51:37 | 显示全部楼层

参考15D502第24页
     
发表于 2022-11-15 15:33:05 | 显示全部楼层
概念还是混淆的。
1、电井的PE导体需要重复接地,外界可导电部分(如金属梯架等)也需要接地,因此可在井底设置一个接地点。
2、总等电位联结(含防雷和防电击两种用途)应将井底接地点作为等电位对象之一进行连接。
3、每隔7m左右需要防雷电反击的等电位连接,就是将PE导体、外界可导电部分等与钢筋引下线进行连接。因电井通常在筒体边上,一般会有引下线。
4、每层引出分支线的地方,宜作防电击的辅助等电位联结,做法与“3”相同,只是钢筋不强调一定是作为引下线的钢筋。所以通常可将“3”、“4”合并成“4”,只作“4”,只需选钢筋引下线作为等电位对象即可。
     
发表于 2022-11-15 15:40:20 | 显示全部楼层
虽然有标准图集,但做法归做法,要求归要求。要求就是三个:接地与重复接地,防雷电反击局部等电位,防电击辅助等电位。做法只要满足这三者要求就行。这样才能正确理解标准图,而不是盲目地抄标准图。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则