[求助] 关于疏散照明问题

[复制链接]
发表于 2022-11-14 14:50:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
劳密车间做应急疏散照明,应急电源至灯具点位距离,最远的要达到200米。
各位怎么考虑,是增加线径还是增加A类应急电源来增加电气间缩小供电距离呢?
     
发表于 2022-11-14 15:03:06 | 显示全部楼层
如果我来设计的话,我会加集中电源
     
发表于 2022-11-14 15:03:14 | 显示全部楼层
加配电间更靠谱点我感觉,因为除了应急照明,你普通照明也要考虑距离吧,都增加线径可能代价有点大吧
 楼主| 发表于 2022-11-14 15:28:15 | 显示全部楼层
雷风zy 发表于 2022-11-14 15:03
加配电间更靠谱点我感觉,因为除了应急照明,你普通照明也要考虑距离吧,都增加线径可能代价有点大吧

普通照明距离远的地方嵌墙新增照明箱了
 楼主| 发表于 2022-11-14 15:30:32 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-11-14 15:03
如果我来设计的话,我会加集中电源

大开间车间,建筑认为增加一个配电间会感觉怪异
但增加一个厕所他们觉得合理
     
发表于 2022-11-14 15:46:59 | 显示全部楼层
DC24的灯具压损可以大点,可以看看19d702-7的p23,参考着选择功率和截面。
     
发表于 2022-11-14 16:04:36 | 显示全部楼层
1.调整到36V
2.增大线径
 楼主| 发表于 2022-11-14 16:17:38 | 显示全部楼层
齐格斐 发表于 2022-11-14 15:46
DC24的灯具压损可以大点,可以看看19d702-7的p23,参考着选择功率和截面。

采用DC36的线损比DC24更加小
     
发表于 2022-11-14 16:53:18 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-11-14 15:03
如果我来设计的话,我会加集中电源

现在审图要求,末端配电箱应安装于防火分区的配电小间或电气竖井内,见GB51348-2019第13.7.11.1条。

所以车间里设置的集中电源箱、应急照明配电箱必须装在配电小间或电气竖井内,不能在车间里随便找个墙就安装。所以车间里就要增加这种配电小间。所以您的做法是不妥的
     
发表于 2022-11-14 17:29:16 | 显示全部楼层
如果加配电间不麻烦的话 就加配电间
但便于管理的  还是集中放置在一起
200米  全用 4 的线就是了  系统用36V的
     
发表于 2022-11-14 18:27:34 | 显示全部楼层
ccck 发表于 2022-11-14 16:53
现在审图要求,末端配电箱应安装于防火分区的配电小间或电气竖井内,见GB51348-2019第13.7.11.1条。

...

为啥不妥?车间四个角各设一个配电小间,你厂房有几百米长的话,中间该加设再加设。
     
发表于 2022-11-15 09:16:52 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-11-14 18:27
为啥不妥?车间四个角各设一个配电小间,你厂房有几百米长的话,中间该加设再加设。

因为电气是一个边缘专业,说得好听点是辅助专业。业主很不愿意设置配电间这种没用的占用车间使用面积的房间,他们认为一个配电箱挂着车间墙上不行???非要起个房间放进去???俺已经碰上好多回了,特别是厂房用来出租或卖给别人,无法决定厂房用途的---设一个配电间好像要他们老命一样
     
发表于 2022-11-15 09:19:17 | 显示全部楼层
ccck 发表于 2022-11-15 09:16
因为电气是一个边缘专业,说得好听点是辅助专业。业主很不愿意设置配电间这种没用的占用车间使用面积的房 ...

所以电气专业首先要灌输给其他专业和老板一个概念,就是配电间是必须的,而不是电气专业都觉得可以不舍,设了就“不妥”。