各位大虾:高压配电室需要总等电位接地箱吗?
     
发表于 2022-11-14 11:34:24 | 显示全部楼层
根据国家电网10kV配电分册来看,是不需要设总等电位的,因为配电房内部已经形成接地网格了;建筑设计阶段可以以总等电位的方式预留好接地引线,以方便后期接地网格连接。
     
发表于 2022-11-14 11:49:31 | 显示全部楼层
最近看一份电力设计院的图纸,好像没把建筑金属构件(如楼板、基础钢筋)纳入等电位联结范围。我猜想是否因为他们设计依据DL-(无相关要求)而不是GB 5系列