为满足电压降的需要,只增加线缆的规格,保护开关不用与之匹配吗

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!

查看全部评分

     
发表于 2022-11-11 16:47:27 | 显示全部楼层
电缆载流量大于开关动作值,电缆往大了选,就更满足了。
     
发表于 2022-11-11 17:52:06 | 显示全部楼层
一般来说,压降如果不够,灵敏度更不够
回复 鲜花 0 鸡蛋 1

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2022-11-11 18:12:41 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-11-11 17:52
一般来说,压降如果不够,灵敏度更不够

ct总,怎么理解,咱实在小白得不行。
     
 楼主| 发表于 2022-11-11 18:30:32 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-11-11 17:52
一般来说,压降如果不够,灵敏度更不够

谢谢ct总,懂了,点错踩了。谢谢各位老板们
     
发表于 2022-11-11 19:50:00 | 显示全部楼层
因为电流没增大,所以开关不用增大。开关小一点,保护更好了!
     
发表于 2022-11-11 19:55:09 来自手机 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2022-11-11 19:50
因为电流没增大,所以开关不用增大。开关小一点,保护更好了!

严格来说的话电流其实增大了,截面大了,阻抗小了,只不过没啥影响。