账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7327|回复: 10

[规范条文] 按GB55024-2022第7.1.8条1点,楼房顶层楼梯间俗称“炮楼”的四个角都要设引下线

[复制链接]
     
发表于 2022-11-10 10:15:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 ccck 于 2022-11-10 10:17 编辑

7.1.8 防雷建筑物的防雷引下线应符合下列规定∶
1 建筑物易受雷击的部位应设专用引下线或专设引下线,且不应少于2根。专用引下线或专设引下线应沿建筑物外轮廓均匀设置。

审图提了这条,要求楼梯间四个角都要设防雷引下线。以前老工程师们讲究“同地不同点”,防雷和工作接地不同点,楼梯间有根柱子钢筋用来引上MEB,现在不能这样做咯

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2022-11-10 10:29:17 | 显示全部楼层
要求楼梯间四个角都要设防雷引下线?
     
 楼主| 发表于 2022-11-10 10:34:47 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-11-10 10:29
要求楼梯间四个角都要设防雷引下线?

是啊,还是强条咧

16                楼梯间四角皆应设防雷引下线。        GB55024-2022第7.1.8条1点        强制性条文       
     
发表于 2022-11-10 11:15:28 | 显示全部楼层
死扣规范文字,那么那种坡屋面,四个面都坡的那种,两个屋脊端点也要直接设置引下线?
     
发表于 2022-11-10 11:30:26 | 显示全部楼层
这扣字眼 真没意识。  还不会无聊到这种地步吧
     
发表于 2022-11-10 12:04:33 | 显示全部楼层
还能这么理解....中文果然博大精深啊,可惜语文好不代表有专业常识
     
发表于 2022-11-10 13:39:13 | 显示全部楼层
曲解规范,你这种理解是错误的,且55024 7.1.8的意思也不是每个突出屋面的构筑做引下线。
防雷考虑的是整体保护,不是个体
     
发表于 2022-11-11 09:51:54 | 显示全部楼层
建筑物不应该是针对整栋楼而言的吗?按这个理解,那炮楼不是得算独立的建筑物了?
     
发表于 2022-11-11 09:56:26 | 显示全部楼层
规范越界了。
     
发表于 2022-11-14 09:49:02 | 显示全部楼层
审图机构在推动规范的进化!!!!
     
发表于 2022-11-14 10:36:56 | 显示全部楼层
这也行,审图NB啊,楼梯间是独立建筑物来考虑了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则