账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9430|回复: 15

[求助] 关于二层别墅是否需要做接闪杆问题

[复制链接]
     
发表于 2022-11-8 21:33:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 nihaoccs 于 2022-11-8 21:37 编辑

二层别墅,建筑高度:7.40m(室外地面至檐口与屋脊的一半);
建筑层数:地上2层,一层层高3.3m,二层层高3.0m;三类防雷,已经做接闪带,是否需要做接闪杆?请问,突出屋面多高做接闪杆?接闪杆高度怎么计算?本次是否需要做接闪杆?
     
发表于 2022-11-9 07:20:45 | 显示全部楼层
干嘛要做接闪杆?你这别墅放炸药了?
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-11-9 09:15:24 | 显示全部楼层
你这别墅多大面积啊,搞的赶上啥高危场所了
     
发表于 2022-11-9 09:37:00 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-11-9 07:20
干嘛要做接闪杆?你这别墅放炸药了?

哈哈哈,恐怖分子聚集地
     
发表于 2022-11-9 09:50:20 | 显示全部楼层
你这别墅是重要人物住的?
     
发表于 2022-11-9 09:51:57 | 显示全部楼层
DDou 发表于 2022-11-9 09:50
你这别墅是重要人物住的?

我搞过国级的,也没设接闪杆啊,能比国级还高?
     
发表于 2022-11-9 09:55:16 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-11-9 09:51
我搞过国级的,也没设接闪杆啊,能比国级还高?

二层房子,旁边的树估计都比房子高
     
发表于 2022-11-9 10:08:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2022-11-9 10:14 编辑

三类防雷?都怀疑你的年预计雷击次数计算结果。

点评

666  发表于 2022-11-9 10:15
     
发表于 2022-11-9 10:12:41 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2022-11-9 10:08
三类防雷?都怀疑你的年预计累计次数计算结果。

     
发表于 2022-11-9 10:15:32 | 显示全部楼层
打错字了,见谅!
     
发表于 2022-11-9 10:39:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 dqaq 于 2022-11-9 10:41 编辑

       接闪带、接闪网、接闪杆都属于外部防雷系统的接闪器,接闪器保护范围有效性是可以判断的。你既然做了接闪网,就应该控制网格尺寸,达到有效防护的要求。如果屋面还有突出物,处在接闪带保护高度以外,才可能需要作局部接闪杆保护。
     
发表于 2022-11-9 10:40:49 | 显示全部楼层
独栋建筑,只有一类防雷建筑,才必需要独立于建筑物的接闪杆保护。
     
发表于 2022-11-9 14:21:45 | 显示全部楼层
接闪带接闪杆本质都属于接闪器,按一般别墅暗敷接闪带的做法,至多也就是被雷击之后去回复一下保护面层,就该案例而言,做了接闪带还做接闪杆又有点多此一举了。

点评

对头。穿雨衣打伞,多余了。  发表于 2022-11-9 16:08
     
 楼主| 发表于 2022-11-9 19:41:58 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-11-9 10:39
接闪带、接闪网、接闪杆都属于外部防雷系统的接闪器,接闪器保护范围有效性是可以判断的。你既然做 ...

谢谢 学到了 感谢
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则