[规范条文] 请大佬指点通用规范、民标、供配电规范的几点疑惑

[复制链接]
     
发表于 2022-11-4 14:49:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一、对于以下规范的理解:
◆  供配电4.0.5 同时供电的两回及以上供配电线路中,当有一回路中断供电时,其余线路应能满足全部一级负荷及二级负荷。
  民标3.3.2 同时供电的双重电源供配电系统中,其中一个回路中断供电时,其余线路应能满足全部一级负荷及二级负荷的供电要求。
民标3.2.11 二级负荷的供电应符合下列规定:
3 )当建筑物由双重电源供电,且两台变压器低压侧设有母联开关时,二级负荷可由任一段低压母线单回路供电;
5)由双重电源的两个低压回路交叉供电的照明系统,其负荷等级可定为二级负荷。
疑惑:
1:民标3.2.11-3-5原文中“双重电源”,改为“两回线路”还成立么?
2:一级负荷中双电源存在一用一备的情况,想问二级负荷两回线路也存在一用一备情况么?平时考虑二级消防、非消负荷的切换时间,该按两回线路,满足还是不满足考虑?
3:二级负荷两回线路,常见的运行方式是怎样的呢?
二、对于以下规范的理解:
建筑电气与智能化通用规范GB55024-2022
◆  4.1.1 应急电源与非应急电源之间,应采取防止并列运行的措施。
◆  4.1.4备用电源和应急电源共用柴油发电机组时,应符合下列规定:
1 )备用电源和应急电源应有各自的供电母线段及回路;
2 备用电源的用电负荷不应接入应急电源供电回路。
◆  3.1.5条文说明:自备电源含备用电源和应急电源,但两者是两个完全不同用途的电源,只有特级负荷才需要设置应急电源。
疑惑:
假设高层客梯、排烟风机共用一台室外柴发做备用电源。根据通用规范4.1.4
4、按3.1.5条文说明:通用规范4.1.14.1.4中的“应急电源”,是否专指特级负荷的自备电源。其它负荷等级的自备电源,不能称呼“应急电源”只能说“备用电源”么?消防负荷对应的电源不能称“应急电源”么?
5、是否需从室外柴发引两条线路,
6、客梯与排烟风机分别在室内配电室低压柜内不同母线取电。
7、客梯与排烟风机还可以共用一个低压柜么?
8、如可用一个柜,配电回路间是否设防火隔板?
三、对于以下规范的理解:
◆  民标3.2.10 一级负荷应由双重电源的两个低压回路在末端配电箱处切换供电,另有规定者除外。
◆  民标3.2.11 二级负荷的供电应符合下列规定:当建筑物由一路35kV20kV10kV电源供电时,二级负荷可由两台变压器各引一路低压回路在负荷端配电箱处切换供电,另有特殊规定者除外;
疑惑:
9、二级负荷是否也如一级负荷必须在末端配电箱切换?还是可以前移双切开关,双切箱后单回路放射式供各控制箱或照明箱?

10、两条规范的“另有规定”如何理解?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2022-11-4 15:04:25 | 显示全部楼层
这么分析理解后提问,是个好习惯。先顶再说。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-11-4 15:11:32 | 显示全部楼层
双重电源大于两回线路,3.2.11的双重不能用两回替换,3.3.2的可以。
     
发表于 2022-11-4 16:17:03 | 显示全部楼层
回复一些个人看法和疑问 希望后来的各位大佬能指点一些 非常感谢
1.不可代替。双重电源与两回线路完全两个概念。双重电源可靠性更高,在可靠性更高且低压侧设置母联的前提下,可单回路供电。
2.这也是我的疑问,一用一备如何满足消防负荷电源的切换时间?我院目前均设计为两个电源同时供电,互为备用。
3.同时供电,互为备用且在低压侧设置母联。
4.是的。按个人理解,通规三路电源分别为主用电源、备用电源及应急电源。且不可混淆。
5.是的。通规4.1.5明确说了消防负荷需要设置专用回路。
6~8.个人认为可以共用,包括电力设计院的深化图往往也是混在一起的。但低压柜内可以设置防火隔板吗?不太清楚
9.无需末端切换。
10.个人理解为要结合当地供电部门的相关规定以及对断电时间或供电可靠性有特殊要求的建筑类型进行综合考虑。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-11-4 21:33:15 | 显示全部楼层
“问4、按3.1.5条文说明:通用规范4.1.1和4.1.4中的“应急电源”,是否专指特级负荷的自备电源。其它负荷等级的自备电源,不能称呼“应急电源”只能说“备用电源”么?消防负荷对应的电源不能称“应急电源”么?”
我的理解是:1、4.1.1 1.1.4 的应急电源不是专指示特级负荷的自备电源。
    2、其他符合等级的自备电源,可以成为应急电源和备用电源。比如一二类建筑消防的自备柴发,同时承担应急和备用两种电源功能。
   3、消防负荷的电源在电源名称体系中应叫做应急电源。
     
发表于 2022-11-4 21:40:07 | 显示全部楼层
至于3.1.5 的条款正文,只是设置自备电源的若干条件之“三”条,并不是设置自备电源的所有前提。至于条文解释“只有特级负荷才设应急电源”更是不知所云,用“只“字只能说明规范编制的非常不严谨性,只属于应急电源使用的其中一种条件。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-11-7 11:10:18 | 显示全部楼层
个人比较认同4楼的意见,但在6-9条中有不同看法。二级负荷中的非消防负荷(客梯)与消防负荷还是需要分开配电,同时消防负荷还是需要执行火规末端切换的规定。对于二级负荷中的非消防负荷,按规范理解ATSE是可以前移的,前移之后也是跟以前的一级二级负荷做法基本相同做一个有效的区分,更好的去理解和执行负荷分级的初衷。
     
发表于 2022-11-8 10:57:38 | 显示全部楼层
感觉主要是两个核心问题。第一个就是经典的双电源和双回路没分清。
简单来说双电源是有几路电源接入(包括但是不限于市网线路,柴油发电机)。其中如果是多路市网供电需要向电业局询问是否可以视双电源。
双回路是从你配电柜到设备是几个回路。
第二个是应急电源 备用电源 自备电源这三个。这个目前没看到详细宣讲资料仅是个人理解可能歧义较大
备用电源对应正常主用电源的限制不多、
应急电源对应的是整个主被电源组来说要求主备组断电应急不受影响(优先就会去考虑独立的柴发)
自备电源个人感觉是针对设备说的,是设备有自己的电源当整个配电网络无法正常供电时设备仍能运行(比如自带UPS的弱电主机)
内容主观想法角多还需要大家帮忙完善下
     
发表于 2022-11-8 13:32:44 | 显示全部楼层
Miclangelo 发表于 2022-11-4 16:17
回复一些个人看法和疑问 希望后来的各位大佬能指点一些 非常感谢
1.不可代替。双重电源与两回线路完全两个 ...

对于第2条,一用一备的备不是冷备,也是热备,平时也有电。至少我遇到过的都是
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2022-11-12 23:17:00 | 显示全部楼层
反复看了好几遍回复,非常感谢各位前辈大佬的细致指点。
     
发表于 2022-12-15 17:55:49 | 显示全部楼层
双重电源的概念和两回路完全不同,双重电源可以满足一级负荷的要求,但双回路电源就不一定了,在通用规范里把双重电源的概念替换为两个电源了
     
发表于 2023-2-22 16:29:34 | 显示全部楼层
受益匪浅,学习了!