请问强电井的距离还是不宜超过150m吗,如果是,请问取自哪个规范?
请问水道的给水管、消防水管和电井是否需要避开?【不清楚是不是上下分层走】如果需要避开,这部分是应当与水道汇总管线吗
     
发表于 2022-10-21 08:27:44 | 显示全部楼层
强电井?室外的?一般间距30~50m
不能上下层敷设,水平错开敷设位置
     
发表于 2022-10-21 09:14:21 | 显示全部楼层
井的允许距离是跟不同的电缆允许拉力有关的,并不是有一个固定值。
     
发表于 2022-10-21 10:46:47 | 显示全部楼层
whitepigeon 发表于 2022-10-21 09:14
井的允许距离是跟不同的电缆允许拉力有关的,并不是有一个固定值。

是,50217后面附录能算
发表于 2022-10-21 10:57:57 | 显示全部楼层
除分支、转弯,直线段不宜大于100米(图集上要求)
     
发表于 2022-10-21 11:13:22 | 显示全部楼层
室外电力电缆井太长了之后,施工也是个问题。
     
发表于 2022-10-21 15:47:30 | 显示全部楼层
室外电缆的埋设方式不一样,电缆井也不一样。12D101-5《110kV及以下电缆敷设》的说明里都说了
     
发表于 2022-10-21 16:09:22 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-10-21 10:57
除分支、转弯,直线段不宜大于100米(图集上要求)

是这个要求。不过一般设计做50~70米
     
发表于 2022-10-21 16:18:47 | 显示全部楼层
电力工程电缆设计标准 GB50217-2018
5.4.7 较长电缆管路中的下列部位应设置工作井:
    1 电缆牵引张力限制的间距处。电缆穿管敷设时,允许最大管长的计算方法宜符合本标准附录H的规定;
    2 电缆分支、接头处;
    3 管路方向较大改变或电缆从排管转入直埋处;
    4 管路坡度较大且需防止电缆滑落的必要加强固定处。