楼主: 闲置

[求助] 为什么规定不超过32A的下列回路才应装设剩余电流动作保护电器

[复制链接]
     
发表于 2022-10-20 16:48:30 | 显示全部楼层
zlg518518 发表于 2022-10-20 13:38
就想知道,户外路边的小容量配电箱算不算人可触及的电气设备。室外32A及以下的配电回路需要设置剩余电流保 ...

配电箱从人身安全保护的角度看也算是一种用电设备。其外部可导电金属箱体也可能发生接地故障
     
发表于 2022-10-21 11:10:38 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2022-10-20 16:48
配电箱从人身安全保护的角度看也算是一种用电设备。其外部可导电金属箱体也可能发生接地故障

我也是这么想的,但是户外配电箱的干线回路剩余电流保护装置怎么考虑呢,总不能随便拍拍脑袋就说是100mA,300mA的。。。
     
发表于 2022-10-21 11:19:18 | 显示全部楼层
zlg518518 发表于 2022-10-21 11:10
我也是这么想的,但是户外配电箱的干线回路剩余电流保护装置怎么考虑呢,总不能随便拍拍脑袋就说是100mA ...

也可以做等电位联结
     
发表于 2022-10-21 11:57:12 | 显示全部楼层
zlg518518 发表于 2022-10-21 11:10
我也是这么想的,但是户外配电箱的干线回路剩余电流保护装置怎么考虑呢,总不能随便拍拍脑袋就说是100mA ...

我个人觉得室外防护核心就是最简单粗暴的离远点

点评

加栅栏也行  发表于 2022-10-21 12:42
     
发表于 2022-10-21 13:05:15 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2022-10-21 11:19
也可以做等电位联结

室外箱体一般都会做独立基础,外围再做几圈水平接地极当等电位?关键这和剩余电流保护的规范条文不搭噶。。。按孙总宣贯的意思,主要还是需要回路中的保护电器动作进行防护,漏保也好,等电位也好都是辅助防护措施。。但是户外条件太差,动则几百米干线路由,漏保的选择性太难了。。。
     
发表于 2022-10-21 13:06:24 | 显示全部楼层
ShadowShinyui 发表于 2022-10-21 11:57
我个人觉得室外防护核心就是最简单粗暴的离远点

哈哈,同意,有多远摆多远,只要不考虑深入负荷中心的设计原则,随便丢~