楼主: 小叶光光

[求助] 关于一个司法鉴定的问题

[复制链接]
     
发表于 2022-10-17 17:52:08 | 显示全部楼层
yzjjhk 发表于 2022-10-17 17:49
你的立场应该是,帮施工单位搞钱,然后让施工单位再给你钱!!!

他们应该是法院请的第三方。。。。
     
发表于 2022-10-18 08:34:37 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2022-10-17 17:38
这种情况就不去讨论图纸用NHYJV是否合理的问题了。现在问题是施工方没有按照图纸施工,这部分肯定是不能结 ...

怪就怪施工单位自作聪明,这种情况,只要未按图施工没有合规程序,施工单位到哪里都站不住脚
     
 楼主| 发表于 2022-10-18 10:33:37 | 显示全部楼层
yzjjhk 发表于 2022-10-17 17:49
你的立场应该是,帮施工单位搞钱,然后让施工单位再给你钱!!!

老师,钱是我们报价给法院,法院直接打来了,第一次体验到活还没干钱就来了
     
 楼主| 发表于 2022-10-18 10:42:23 | 显示全部楼层
和师父讨论了一个晚上,不烦了只要原设计没错,我们就维持原设计。不然我们就要找规范去推翻原设计,就这条规范我找一天都没找到
     
发表于 2022-10-18 15:54:31 | 显示全部楼层
小叶光光 发表于 2022-10-18 10:42
和师父讨论了一个晚上,不烦了只要原设计没错,我们就维持原设计。不然我们就要找规范去推翻原设计,就这条 ...

等法院判了以后 ,想听听最终的结果是什么。
     
发表于 2022-10-18 16:01:35 | 显示全部楼层
施工方改设计,这样的问题常遇到,一般是设计院出个变更。这次甲方和施工方闹僵了,设计院也不敢得罪甲方。最后的结果,找差价的可能比较大。
     
发表于 2022-10-19 09:21:42 | 显示全部楼层
首先先确定当时的设计规范依据,然后,确定按照当时的规范,这两种线材是否满足规范要求。就性能来说,NHYJV,NHBV应该都是差不多的燃烧性能。应该都可以用。YJV是电缆,BV是电线。拉线来说,YJV线径更大些,施工不好拉线。载流量来说,相对也小一点点(不过相差不大)。末端用BV的多。设计院用YJV也没规范说不行、工程施工首要一条就是按图施工。不管施工单位的自行修改是否更为合理。甲方不给钱就是一个不按图施工,施工单位理亏了。
     
发表于 2022-10-19 10:27:57 | 显示全部楼层
GB/T19666-2019,表格6.2
NHBV是完全满足30min耐火时间的
这个就纯属甲方找茬了。如果是我,这条判定施工单位不违反规范
     
发表于 2022-10-19 11:53:26 | 显示全部楼层
ethan_fan 发表于 2022-10-19 10:27
GB/T19666-2019,表格6.2
NHBV是完全满足30min耐火时间的
这个就纯属甲方找茬了。如果是我,这条判定施工 ...

判定不违反规范,但同时也可以判定未按图施工。如果有差价应该退还业主
     
发表于 2022-10-19 12:34:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 贾行家 于 2022-10-19 12:46 编辑

我另外想问问,最初设计咋想的用YJV当照明支线?

单从规范标准上讲,设计选型合规不合理,施工用料合理不合规,流程没走好,正规流程没有变更或者现场签证,非正规流程两边也都没沟通好,所以输定了。要尾款要到打官司的程度了,施工单位没前途啊……

回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-10-20 10:26:32 | 显示全部楼层
想问一下,现在(木已成舟了),如果施工单位搞定了设计单位,设计单位出了变更(不考虑设计单位和建设方的关系),结果会是怎么样?
     
发表于 2022-10-20 10:54:15 | 显示全部楼层
890214 发表于 2022-10-20 10:26
想问一下,现在(木已成舟了),如果施工单位搞定了设计单位,设计单位出了变更(不考虑设计单位和建设方的 ...

不考虑不行啊,你设计单位出具的变更通知单不得送交甲方么,由甲方下发给施工单位么……
     
 楼主| 发表于 2022-10-20 16:48:55 | 显示全部楼层
谢谢各位老师的指点,现在已经形成正式文件寄给法院了,等结果出来再和大家分享讨论。谢谢大家
     
发表于 2022-10-20 17:01:31 | 显示全部楼层
890214 发表于 2022-10-20 10:26
想问一下,现在(木已成舟了),如果施工单位搞定了设计单位,设计单位出了变更(不考虑设计单位和建设方的 ...

你还想跳过、架空建设单位?建设单位才是工程主体。设计变更是通过建设单位发给施工实施的
     
发表于 2022-10-20 17:15:42 | 显示全部楼层
现在都打官司了,设计单位出这种变更单,不怕承担法律责任?