屋面设置暗敷设网格,设置避雷针与暗敷设网格相连。需要去算避雷针的保护范围吗?,还是在四角设置避雷针就行了。
发表于 2022-10-14 16:44:21 | 显示全部楼层
如果避雷针保护不到的范围遭受雷击,暗设的接闪带表面破坏遭受掉落,其暗设缺点就暴露了
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2022-10-14 16:55:59 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-10-14 16:44
如果避雷针保护不到的范围遭受雷击,暗设的接闪带表面破坏遭受掉落,其暗设缺点就暴露了

好的 谢谢树总  我设计的明敷设接闪带甲方不接受让我改成暗敷设的
发表于 2022-10-14 17:11:13 | 显示全部楼层
smake 发表于 2022-10-14 16:55
好的 谢谢树总  我设计的明敷设接闪带甲方不接受让我改成暗敷设的

暗设只用在楼层低,人员少的场所
     
 楼主| 发表于 2022-10-14 17:31:58 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-10-14 17:11
暗设只用在楼层低,人员少的场所

一个多层酒店,为了好看不想要安全。
发表于 2022-10-17 08:32:57 | 显示全部楼层
smake 发表于 2022-10-14 17:31
一个多层酒店,为了好看不想要安全。

酒店属于人员密集场所,不宜采用暗敷
     
发表于 2022-10-17 09:47:48 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-10-17 08:32
酒店属于人员密集场所,不宜采用暗敷

现在建筑专业希望:接闪都是暗的,电力传输都是无线的,最好墙面啥都没有(走清心寡欲冷淡风)。。。最好连墙面都没有。。。
     
发表于 2022-10-17 10:08:11 | 显示全部楼层
敷设接闪带甲方不接受,弄个造型试试呢?