账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5308|回复: 3

[求助] 各位大佬求一份洗浴中心地面疏散指示图纸。地面疏散指示怎样设置?

[复制链接]
     
发表于 2022-10-14 14:00:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位大佬求一份洗浴中心地面疏散指示图纸。地面疏散指示怎样设置?
发表于 2022-10-14 14:13:51 | 显示全部楼层
洗浴中心一般定义为歌舞娱乐场所,疏散路径上地面设疏散指示,间距3米,采用集中电源集中控制型应急照明疏散指示系统,不能采用自带电源集中控制型系统。
     
发表于 2022-10-17 14:42:52 | 显示全部楼层
按消防应急照明和疏散指示系统技术标准 GB51309-2018布置
     
发表于 2022-10-17 14:50:19 | 显示全部楼层
地面疏散指示只适用于需要增设保持视觉连续的疏散要求时才要设置,并且墙面依然要设置疏散指示标志
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则