[规范条文] GB55024-3.2.1第6款的防水、排水措施是要同时满足还是只要有防水措施就行?

[复制链接]
发表于 2022-10-14 11:53:14 | 显示全部楼层
quanquancircles 发表于 2022-10-14 11:30
建筑无地下室,变电站在一层靠外墙,室内电缆沟,怎么做排水呢?做集水坑可能会影响结构基础的标高吧。

如果室内电缆沟底标高低于室外,需要做集水坑,做个排水管到旁边的雨水井,如果附近没有雨水井,有积水的时候搞潜水泵去抽
     
发表于 2022-10-15 11:35:00 | 显示全部楼层
这种强条,主要是体现如何操作性。假如地下室配电房门口做了挡水门槛,可视为变配电房进不了水,配电房的电缆沟再采取集水处理措施是否是加强之举?加强,与不加强,应是设计师掌握的范畴。
     
发表于 2022-10-15 14:17:23 | 显示全部楼层
有挡水门槛,电缆沟内不需要再做集水井