账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5690|回复: 8

[求助] 地下人防预埋施工时,套管预埋规范

[复制链接]
     
发表于 2022-10-13 10:23:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
人防套管施工,是否可以单个预埋,如果多个焊接在钢板上再预埋的话,施工难度较大,且未找到规范支持,害怕人防验收不过,地点:深圳,请大佬们解答一下
发表于 2022-10-13 11:05:57 | 显示全部楼层
应该可以单个预埋
发表于 2022-10-13 11:14:45 | 显示全部楼层
这种有成品件的,上次交底时施工单位说现在基本上都可以买得到。
微信截图_20221013111349.png
     
 楼主| 发表于 2022-10-13 14:28:25 | 显示全部楼层
PAN电气小设计 发表于 2022-10-13 11:14
这种有成品件的,上次交底时施工单位说现在基本上都可以买得到。

这个我知道,套管制作没问题,关键是有些多个DN250的套管,如果焊接在同一个钢板上,搬运和焊接都是问题,整块焊接的话要切掉人防墙钢筋
     
 楼主| 发表于 2022-10-13 14:30:28 | 显示全部楼层

好的,中午问了人防兄弟单位,他们也说可以,就是怕人防办卡脖子,后面返工费用就大了
     
发表于 2022-10-14 08:43:22 | 显示全部楼层
可以单管预埋,做法可参考图集07FD02-23页
     
发表于 2022-10-14 10:27:34 | 显示全部楼层
250太大了。最好不超过150。镀锌钢管严禁焊接,多管穿越防护结构应按图集07FD02-23页的做法由工厂预制。
     
 楼主| 发表于 2022-10-14 15:58:09 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2022-10-14 10:27
250太大了。最好不超过150。镀锌钢管严禁焊接,多管穿越防护结构应按图集07FD02-23页的做法由工厂预制。

250套管不大,地下室消防水平主管基本都是DN150和DN200的了
     
 楼主| 发表于 2022-10-14 15:59:55 | 显示全部楼层
yanghanxi 发表于 2022-10-14 08:43
可以单管预埋,做法可参考图集07FD02-23页

但是旁边又有多个类型的,设计图上又是4*D/6*D这种,有时候也烦人
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则