账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4665|回复: 8

[求助] 康养中心的备用照明问题

[复制链接]
     
发表于 2022-10-10 15:15:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 电气设计周 于 2022-10-10 15:34 编辑

请问下康养中心居室内是否一定要设置备用照明,如果要设置,那是否需要在正常照明外另设灯具,供电电源具体怎么接呢,另外居室内已设置了疏散照明,那火灾时备用照明电源是否需要切断啊。查了规范,有点不太明白怎么做。PS:还有个小问题,居室内起夜灯是红外感应控制还是由护士站统一开关控制比较好

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!

查看全部评分

发表于 2022-10-10 16:30:12 | 显示全部楼层
你们居室内设置了疏散照明?
     
 楼主| 发表于 2022-10-10 17:14:06 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-10-10 16:30
你们居室内设置了疏散照明?

听树总的意思是房间内不需要做疏散照明么?我也是找不到规范依据要不要设置,但是搜了下之前有关养老院的帖子,看评论说是要设置的
发表于 2022-10-11 08:28:44 | 显示全部楼层
电气设计周 发表于 2022-10-10 17:14
听树总的意思是房间内不需要做疏散照明么?我也是找不到规范依据要不要设置,但是搜了下之前有关养老院的 ...

备用照明需要,疏散照明没有规范要求
发表于 2022-10-11 08:32:11 | 显示全部楼层
备用照明灯具引自备用照明配电箱
     
发表于 2022-10-11 08:35:08 | 显示全部楼层
起夜灯个人观点还是红外控制更合适一下吧,一来简化系统,二来减少不必要的光干扰。
     
 楼主| 发表于 2022-10-11 10:14:57 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-10-11 08:32
备用照明灯具引自备用照明配电箱

备用照明可否不另设灯具,就采用房间内已有的照明灯具,然后居室配电箱做双切箱可行吗
发表于 2022-10-11 10:35:42 | 显示全部楼层
电气设计周 发表于 2022-10-11 10:14
备用照明可否不另设灯具,就采用房间内已有的照明灯具,然后居室配电箱做双切箱可行吗

单个居室配电箱双切不可能,整体楼层双切应该可行
     
发表于 2022-10-11 11:12:29 | 显示全部楼层
使用带电池得灯具,在正常电源切断后自动点亮。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则