账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6708|回复: 10

[求助] 一级医院的手术室算几级负荷

[复制链接]
     
发表于 2022-10-9 10:35:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
按照民标附录A及医疗建筑4.2.1仅急诊室二级负荷
按照民标3.2.1 用电负荷应根据对供电可靠性的要求及中断供电所造成的损失或影响程度确定,并符合下列要求。
  1 符合下列情况之一时,应定为一级负荷:
    1)中断供电将造成人身伤害;
    2)中断供电将造成重大损失或重大影响;
    3)中断供电将影响重要用电单位的正常工作,或造成人员密集的公共场所秩序严重混乱。
  特别重要场所不允许中断供电的负荷应定为一级负荷中的特别重要负荷。应为一级负荷中的特别重要负荷

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2022-10-9 10:54:51 | 显示全部楼层
一级医院一般是社区医院,能做手术吗?
发表于 2022-10-9 10:55:39 | 显示全部楼层
要做也是很简单的小手术吧
     
 楼主| 发表于 2022-10-9 11:08:26 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-10-9 10:54
一级医院一般是社区医院,能做手术吗?

乡镇医院,能不能做有要求么?建筑根据甲方要求设置了手术室
发表于 2022-10-9 11:11:24 | 显示全部楼层
长安丶 发表于 2022-10-9 11:08
乡镇医院,能不能做有要求么?建筑根据甲方要求设置了手术室

如果有手术,建议参考急诊,按二级负荷考虑,重要的,大手术肯定是不会搞的
     
发表于 2022-10-9 16:02:24 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-10-9 11:11
如果有手术,建议参考急诊,按二级负荷考虑,重要的,大手术肯定是不会搞的

如何做?加个EPS?照明部分好办,室内的用电设备怎么办?这么一点的房间。
发表于 2022-10-9 16:21:27 | 显示全部楼层
890214 发表于 2022-10-9 16:02
如何做?加个EPS?照明部分好办,室内的用电设备怎么办?这么一点的房间。

一间手术室,8个KW,加个UPS来保证用电可靠性
     
发表于 2022-10-10 14:13:25 | 显示全部楼层
一级,刚做过两个一级社区医院,都带手术室。
     
发表于 2022-10-13 15:00:35 | 显示全部楼层
医疗建筑电气设计规范里也是一级医院只有急诊室是二级负荷。
3.png
     
发表于 2022-10-14 09:12:17 | 显示全部楼层
最好是一级或二级挂UPS,
现在有个坑爹的玩意就是医疗开始搞远程手术或者是专家下基层一类的
哪怕甲方预算不够也得说好预留出来
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则