楼主: 轻云舟

[求助] 《雷规》为何这样要求在建筑物的地下室或地面层处,下列物体应与防雷装置做防雷等....

[复制链接]
     
 楼主| 发表于 2022-10-11 08:42:39 | 显示全部楼层
whitepigeon 发表于 2022-10-10 08:54
假如一个管道从室外直接进入二层,那么我想二层也应该做防雷等电位。
这种情况工业建筑可能会遇到。
看条 ...

从外来引进的线路与防雷做等电位连接好理解,那本层所有的金属体都要连接,甚至是本身不带电的金属,比如消火栓箱,是为什么呢?

点评

条文说明对内部防雷装置的解释就很明白  发表于 2022-10-11 09:11
     
 楼主| 发表于 2022-10-11 10:19:22 | 显示全部楼层
whitepigeon 发表于 2022-10-10 08:54
假如一个管道从室外直接进入二层,那么我想二层也应该做防雷等电位。
这种情况工业建筑可能会遇到。
看条 ...

是为了防止进入建筑的金属体被雷击,然后与建筑内没有等电位的金属体放电是吧?条文解释里说:采用以下方法可以避免产生这类危险的火花放电:按6.2做等电位连接或按6.3在它们之间采用电气绝缘(间隔距离)。我查了查第6.3节,在金属或电气传导连续的钢筋混凝土建筑内,间隔不做要求。是不是这样就可以不做等电位了呢?谢谢
     
发表于 2022-10-12 09:52:09 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2022-10-11 10:19
是为了防止进入建筑的金属体被雷击,然后与建筑内没有等电位的金属体放电是吧?条文解释里说:采用以下方 ...

我也只了解闪电感应的危害这一点点知识,至于间距是怎么推导的等其他都没有深究过。。
IEC什么的更没有研究了。。是不是所有的混凝土建筑都满足这一点?爱莫能助了
     
 楼主| 发表于 2022-10-12 10:02:36 | 显示全部楼层
whitepigeon 发表于 2022-10-12 09:52
我也只了解闪电感应的危害这一点点知识,至于间距是怎么推导的等其他都没有深究过。。
IEC什么的更没有 ...

谢谢,还是规范要求怎么做就怎么做吧