[求助] 关于厂区变配电房出线的方式

[复制链接]
发表于 2022-10-8 15:25:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本项目是江苏南通的工业厂区。业主打算园区内部采用电缆沟的形式,将电缆送至厂区、办公楼等建筑。厂区屋面采用BIPV(一体化光伏屋面),还会有若干光伏的线缆汇至配电房,室外管线比较复杂。
按照我原本的想法是厂区室外电缆采用埋深700的排管,园区内大车比较多也没有关系。
甲方要求做电缆沟,估计考虑以后添加线缆或改造方便。
按《08D800-7 民用建筑电气设计与施工室外布线》中电缆沟大样图,电缆沟盖板上面300的覆土垫层,可直接行驶车辆吗?
另外询问,不同电压等级的线缆可以在同一电缆沟内敷设吗?将强、弱电分两排支架敷设。
希望各大神解答一下。





 楼主| 发表于 2022-10-8 15:28:16 | 显示全部楼层
按照图集的做法。有垫层也仅仅300mm,装货的大车可以开在这个电缆沟上?
微信截图_20221008152622.png
发表于 2022-10-8 15:39:41 | 显示全部楼层
有覆土的电缆沟,也不能随便走大货,按02j33第13页选择能走汽车的(但实际超载货车都用不了)
发表于 2022-10-8 15:41:46 | 显示全部楼层
电缆沟里面,强弱电都可以敷设,放在支架两边
 楼主| 发表于 2022-10-8 15:44:15 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-10-8 15:39
有覆土的电缆沟,也不能随便走大货,按02j33第13页选择能走汽车的(但实际超载货车都用不了)

树总,请问你们厂区的电缆出线一般是怎么走?
个人感觉排管敷设更加的耐用,就是要把管子都预留清楚。
     
发表于 2022-10-8 16:06:45 | 显示全部楼层
PAN电气小设计 发表于 2022-10-8 15:44
树总,请问你们厂区的电缆出线一般是怎么走?
个人感觉排管敷设更加的耐用,就是要把管子都预留清楚。

排管和局部转角分支段电缆沟结合,避开车行
     
发表于 2022-10-8 16:16:59 | 显示全部楼层
车行道下是不适合做电缆沟的。如果道路有人行道,可考虑在人行道上做电缆沟。
发表于 2022-10-8 16:37:25 | 显示全部楼层
PAN电气小设计 发表于 2022-10-8 15:44
树总,请问你们厂区的电缆出线一般是怎么走?
个人感觉排管敷设更加的耐用,就是要把管子都预留清楚。

厂区有大车的,都是排管
     
发表于 2022-10-9 08:27:37 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-10-8 16:37
厂区有大车的,都是排管

穿越道路处排管,其它地方可以电缆沟
     
发表于 2022-10-9 10:27:15 | 显示全部楼层
电缆沟放车道两侧、采用排管跨机动车道,上图肯定不能过重车,你要过重车得让结构帮你重新计算
     
发表于 2022-10-9 17:40:39 | 显示全部楼层
电缆沟只能做在人行道或者绿化下方,经不起货车压的。电缆沟可以强弱电共沟,但是我们当地供电局要求10kV要单独敷设
     
发表于 2022-10-10 11:47:50 | 显示全部楼层

《110kV及以下电缆敷设》12D101-5
《地沟及盖板》02J331中有详细汽车载重及盖板选用、配筋的要求,仔细研究研究,可以直接引用图集
     
发表于 2022-10-12 16:29:09 | 显示全部楼层
电缆沟沿道路两侧敷设,穿越道路时,用排管。