关于GB51309非集中控制型应急照明系统有无“非火灾时蓄电池电源的持续工作时间”要求

[复制链接]
     
发表于 2022-9-27 15:01:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 jiyiefeng 于 2022-9-27 15:32 编辑

二次局部装修,几百平方,原大楼竣工于19年前,未按GB51309设计消防应急疏散照明。二次装修设计采用A型集中电源非集中控制型,因GB51309未规定非集中控制非火灾状态下,系统主电源断电后,灯具由蓄电池电源供电的持续工作时间要求。对于非集中控制型T=T1,无T2,作为设计没必要写T2时间,最近经常有审图机构提出要写T2。看了滨州图审中心的文件还是正确的。为什么那么多图审机构对规范理解还是不够啊。
01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg

本帖被以下淘专辑推荐:

     
 楼主| 发表于 2022-9-27 15:09:34 | 显示全部楼层
图片上传的顺序错了,以这个为准
04.jpg
03.jpg
02.jpg
01.jpg
     
 楼主| 发表于 2022-9-27 15:11:33 | 显示全部楼层
hjiyuou9p;ljkghj
QQ图片20220927151034.png
     
发表于 2022-9-27 15:37:18 | 显示全部楼层
上面对民标13.6.6条其实也是理解错的,人员密集场所的前室之类是60分钟,普通走道仍旧是30分钟,但是因为一般,前室的回路是接入走道的应急照明回路的,所以需要变相统一按60分钟算。这个民标属于加戏。。
     
发表于 2022-10-9 12:23:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 scmcl 于 2022-10-9 12:39 编辑

没看懂,不知道滨州这个是什么意思???GB55036将GB51309第3.2.4条废了是有道理的
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-10-9 16:10:01 | 显示全部楼层
scmcl 发表于 2022-10-9 12:23
没看懂,不知道滨州这个是什么意思???GB55036将GB51309第3.2.4条废了是有道理的

请详细说说。
     
发表于 2022-10-13 11:12:10 | 显示全部楼层
我们这边按集中电源集中控制的T2时间:灯具持续应急点亮时间应符合设计文件的规定,且不应超过0.5h。
     
发表于 2022-10-17 17:10:11 | 显示全部楼层
非火灾时候的电池时间不大于T2,一般就认为是T2了,不是说不能这样表达啊。比如不大于30分钟,火灾应急疏散照明30分钟,那就需要30+30=60分钟就是了。
     
发表于 2022-10-25 09:18:15 | 显示全部楼层
所以由于各地审图的看法不一致,非集中控制应急照明也考虑加上非火灾时的T2时间,这样做比较保险么?
     
 楼主| 发表于 2022-11-8 16:17:59 | 显示全部楼层
zrq 发表于 2022-10-25 09:18
所以由于各地审图的看法不一致,非集中控制应急照明也考虑加上非火灾时的T2时间,这样做比较保险么?

图审应该按规定的基本要求来审的,规范没写就不应该要求,设计可以加T2,但图审不能要求加T2,因为规范没要求。