7.1.4 体育建筑的配电干线可根据负荷重要程度、负荷大小及分布情况等选择配电方式,并应符合下列规定:
4 以树干式配电的电缆宜采用电缆T接端子方式或预制分支电缆,不宜采用电缆穿刺线夹。
4 穿刺线夹尚无国家标准,有的产品采用法国国家标准NFC33020,有的采用国家标准《电力金具通用技术条件》GB2314作为穿刺线夹的制造标准,有的采用厂家的企业标准,有的以标准图《电气竖井设备安装》04D701-1作为制造标准。该类产品质量参差不齐,质量难以保证,无法验证,曾出现过许多质量问题,故不推荐使用穿刺线夹。 |
|