[求助] 图中的10kV主接线形式有没有问题?

[复制链接]
     
发表于 2022-9-22 16:50:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
图示,中间是母联,紧邻两侧是进线,再“外侧”是出线。
这种形式,与进线在两端最外侧、之后是进线、中间是母联的主接线方式(图集方案),有什么不同?对于计量,有没有影响?

微信截图_20220922163943.png
发表于 2022-9-22 17:11:58 | 显示全部楼层
正常运行一样,一回故障时,计量有区别
     
发表于 2022-9-22 17:47:24 | 显示全部楼层
有些地区就是这么做的,要求进线和母联在中间,挨在一起。
     
发表于 2022-9-22 18:05:13 | 显示全部楼层
没有问题。 这种接法很常见。
     
发表于 2022-9-23 08:47:18 | 显示全部楼层
这种是为了后期可以扩展加馈线柜的,图集所示方式如果是单排布置则不能加馈线柜
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2022-9-23 08:56:57 | 显示全部楼层
本帖最后由 quanquancircles 于 2022-9-23 09:04 编辑
树欲静而风不止 发表于 2022-9-22 17:11
正常运行一样,一回故障时,计量有区别

一回故障的时候,两个计量柜分别计量每段母线么?
     
 楼主| 发表于 2022-9-23 08:59:13 | 显示全部楼层
本帖最后由 quanquancircles 于 2022-9-23 09:00 编辑
x01oct 发表于 2022-9-22 17:47
有些地区就是这么做的,要求进线和母联在中间,挨在一起。
您说的有些地区,是供电局这么要求的么?
这种方式,一路进线的时候,计量是否还准确呢?
发表于 2022-9-23 09:03:34 | 显示全部楼层
quanquancircles 发表于 2022-9-23 08:56
一回故障的时候,两个计量柜分别计量每段母线么?

是的
     
 楼主| 发表于 2022-9-23 09:04:38 | 显示全部楼层

那中间的H01、02、04、06需不需要考虑,不考虑的话,满足供电局的要求么?
     
发表于 2022-9-23 09:53:07 | 显示全部楼层
quanquancircles 发表于 2022-9-23 08:59
您说的有些地区,是供电局这么要求的么?
这种方式,一路进线的时候,计量是否还准确呢?

厦门就是这样做的,而且三进线也是这么做,计量没有问题,反正2块电表,你都需要缴费