5.3.5条,安全防范系统应具有防破坏的报警功能如何实现?
系统包括的范围广,如监控系统而言,其摄像头,布线系统,监控中心内软硬件系统。。。。怎样的报警功能才算符合规范的?如何实现?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2022-9-21 11:44:16 | 显示全部楼层
这个是安防系统自带的功能(如自检线路有没有短路、断开等等),我觉得抄上规范就行了。
     
发表于 2022-9-21 11:45:58 | 显示全部楼层
条文说明:安全防范系统现场设备如果遭到破坏或拆除,主机具备报警的功能,并通知相关人员处理。
     
 楼主| 发表于 2022-9-21 11:46:25 | 显示全部楼层
比如,线路铰段可以用短线监测?但监控系统这么多回路,每回路设?
比如,摄像头遭到破坏,或者角度发生人为强行偏移,又如何?
比如,软件系统遭到人为删除,设置改变,又如何?
从规范角度而言,有想法,觉得设置防破坏系统重要,但如何设?有无针对系统内各组件成熟的监控模块,监控技术手段是规范编制应知晓的东西。
另外,脱离了人防,归结于技术的层层加码是否合适?
     
 楼主| 发表于 2022-9-21 11:48:12 | 显示全部楼层
这些可是强条啊,基本上大部分建筑都有涉及。难道又设计在设计说明中写一句话甩锅完事?咋弄??
     
发表于 2022-9-21 12:03:16 | 显示全部楼层
看条文解释啊。。  就是穿管 封闭线槽  然后隐蔽点敷设  考虑暗敷  吊顶内安装
     
发表于 2022-9-21 12:10:08 | 显示全部楼层
yy1980 发表于 2022-9-21 11:46
比如,线路铰段可以用短线监测?但监控系统这么多回路,每回路设?
比如,摄像头遭到破坏,或者角度发生人 ...

这些都是软件功能,都带的,还包括被遮挡。。。等等
     
 楼主| 发表于 2022-9-21 12:13:40 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-9-21 12:10
这些都是软件功能,都带的,还包括被遮挡。。。等等

还没看条文。规范原文说的报警,确实不太理解。
     
发表于 2022-9-22 10:05:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 zzaq 于 2022-9-22 10:07 编辑

安全防范系统应具有防破坏的报警功能;应该放置安装的摄像头被拆除,当被拆除时候,要有信号;比如门禁什么的最常见的拆开有专门的机械按钮弹出诱发报警
     
 楼主| 发表于 2022-9-23 21:23:37 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2022-9-21 11:44
这个是安防系统自带的功能(如自检线路有没有短路、断开等等),我觉得抄上规范就行了。

抄上规范没问题,但应该没解决实质性问题。聚我所知,尚未发现目前的安防系统具备这种功能:电源线端子拆开就报警,光纤SC头拔掉就报警,6类线剪断就报警。。。。如没现实的成熟产品,无可行的技术支撑,只是在规范中要求不能实现的标准条文,如果也是编制规范知识面不足以支撑其“远大理想”而已。
  不晓得其他朋友有知道有此针对电源线断线,光纤断线,五六类综合布线断线功能的电源系统产品,交换机产品?
     
 楼主| 发表于 2022-9-23 21:29:15 | 显示全部楼层
jerknight 发表于 2022-9-21 12:03
看条文解释啊。。  就是穿管 封闭线槽  然后隐蔽点敷设  考虑暗敷  吊顶内安装

但条文解释的表达的意思与规范正文言表达意思不是一回事。规范正文要“”这样“才行”,条文“那样”就可以
     
发表于 2022-9-24 15:25:45 | 显示全部楼层
yy1980 发表于 2022-9-23 21:23
抄上规范没问题,但应该没解决实质性问题。聚我所知,尚未发现目前的安防系统具备这种功能:电源线端子拆 ...

其他防破坏功能不大清楚,
像摄像系统的防短路、断路等防破坏功能是有的。
摘录网上的一段文字。
红外对射报警主机要想设有防破坏、为什么要在对射探测头加个小电阻才可以?
小电阻的作用是这样的。主机在检测对射报警时,有三种检测方式:常开、常闭、线尾阻三种监测模式。常开的意思,比方说我一直看着这两根线是断开的,也就说正常是断开的状态,一旦发现这两个线闭合了,就发生报警。常闭同理反过,也就是正常两根线一直是闭合的,断开了就报警。而实际上报警设备上检测的是继电器,报警就是检测继电器断开与闭合的两种状态变化。那跟小电阻有什么关系?我说了,如果这根线一直是断的,如果有人从后面把线剪断,这个线还是断的,所以常开接线法不防剪断,同理,常闭不能防止短路破坏。所以在设计检测方式时,就出现更安全的模式,线尾阻。把一个固定阻抗的电阻接到路中,来检测路这个阻抗的变化。这样不管是断路还是短路都能检测到,因为断路的话阻抗就无穷大,短路的话阻抗就基本为零,所以说是报警系统中防范相对安全的一种主机监测方法。

点评

谢谢,费心了  发表于 2022-9-24 22:20
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-9-24 15:35:31 | 显示全部楼层
5.3.5条条文说明“安全防范系统现场设备如果遭到破坏或拆除,主机具备报警的功能,并通知相关人员处理。”
这里已经明确是“主机具备报警的功能”,
施工图阶段智能化系统通常还需要专业公司二次深化设计,
这种情况下你设计说明提出要求就可以了。
再进一步说这种要求是对设备主机采购提出的要求,
实在不需要担心。
当然我说的是正常情况下,要碰到个别变态的审查师提这种意见,只能怨自己命不好。
     
发表于 2022-9-24 15:48:00 | 显示全部楼层
电气设计要分辨清楚哪些是设计要确定或者计算的内容,哪些是设备本身的性能要求。
以GB55016室内照明环境为例:
显色指数是灯具的性能要求,只需要说明里明确要求,剩下是采购的事情。
统一眩光值、照度均匀度是设计结果要满足的,
就需要提供实际设计值来表明设计满足规范要求。
至于计算涉及的其他问题,这里不展开讨论(论坛里有相关的帖子)。
     
发表于 2022-9-26 12:29:52 | 显示全部楼层
yy1980 发表于 2022-9-23 21:29
但条文解释的表达的意思与规范正文言表达意思不是一回事。规范正文要“”这样“才行”,条文“那样”就可 ...

不经常是这样的吗  习惯了就好