其他防破坏功能不大清楚,
像摄像系统的防短路、断路等防破坏功能是有的。
摘录网上的一段文字。
红外对射报警主机要想设有防破坏、为什么要在对射探测头加个小电阻才可以?
小电阻的作用是这样的。主机在检测对射报警时,有三种检测方式:常开、常闭、线尾阻三种监测模式。常开的意思,比方说我一直看着这两根线是断开的,也就说正常是断开的状态,一旦发现这两个线闭合了,就发生报警。常闭同理反过,也就是正常两根线一直是闭合的,断开了就报警。而实际上报警设备上检测的是继电器,报警就是检测继电器断开与闭合的两种状态变化。那跟小电阻有什么关系?我说了,如果这根线一直是断的,如果有人从后面把线剪断,这个线还是断的,所以常开接线法不防剪断,同理,常闭不能防止短路破坏。所以在设计检测方式时,就出现更安全的模式,线尾阻。把一个固定阻抗的电阻接到路中,来检测路这个阻抗的变化。这样不管是断路还是短路都能检测到,因为断路的话阻抗就无穷大,短路的话阻抗就基本为零,所以说是报警系统中防范相对安全的一种主机监测方法。 |
|