账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4568|回复: 6

[求助] 火灾报警系统的用电容量求教

[复制链接]
     
发表于 2022-9-21 09:08:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教各位前辈,火灾报警系统(广播、电话主机等)的主电源配电回路容量以及UPS容量,你们都预留多少?查海湾、青鸟样本 报警控制器、广播分配盘、电话主机的功率都不大,最多百十W。另外像广播分配盘、电话主机、CRT等设备需要分别独立回路供电吗?
     
发表于 2022-9-21 09:37:40 | 显示全部楼层
消控室留20个KW应该是绰绰有余的,后端出线通常都不写,然后写厂家深化
     
 楼主| 发表于 2022-9-21 09:53:27 | 显示全部楼层
雷风zy 发表于 2022-9-21 09:37
消控室留20个KW应该是绰绰有余的,后端出线通常都不写,然后写厂家深化

感谢回复。多预留是可以的。UPS一般预留多大呢?
发表于 2022-9-21 10:32:41 | 显示全部楼层
UPS也是厂家配置,只要求备用时间180分钟就行
     
发表于 2022-9-21 11:45:20 | 显示全部楼层
广播、电话主机、CRT等与主机合柜安装时不需从消防电源箱单独回路供电,一台报警与联动主机柜子只提供一个主电源接口,主机UPS电源装置自行向它们供电
     
 楼主| 发表于 2022-9-21 15:15:30 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-9-21 10:32
UPS也是厂家配置,只要求备用时间180分钟就行

好的,感谢回复。
     
 楼主| 发表于 2022-9-21 15:18:16 | 显示全部楼层
江祥明 发表于 2022-9-21 11:45
广播、电话主机、CRT等与主机合柜安装时不需从消防电源箱单独回路供电,一台报警与联动主机柜子只提供一个 ...

好的,感谢回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则