账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8313|回复: 11

[求助] 三拼电缆载流量怎么计算?

[复制链接]
     
发表于 2022-9-15 16:35:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
三拼电缆载流量怎么计算?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2022-9-15 17:51:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 zhouke 于 2022-9-15 17:54 编辑

按单根电缆根据温度、敷设方式、电缆数量等条件确定的载流量乘以3。三拼电缆必须同型号、同规格、同敷设方式、同长度,且弯曲处的曲率半径亦相同。
     
 楼主| 发表于 2022-9-15 18:13:21 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2022-9-15 17:51
按单根电缆根据温度、敷设方式、电缆数量等条件确定的载流量乘以3。三拼电缆必须同型号、同规格、同敷设方 ...

系数怎么取呢
     
发表于 2022-9-15 18:42:18 | 显示全部楼层
常用数据里有。
     
发表于 2022-9-16 09:28:42 | 显示全部楼层
双拼我一般按0.9  三拼看19DX101-1/P6-24  个人认为按0.8算吧
     
发表于 2022-9-16 14:37:25 | 显示全部楼层
三拼最好不要做,做两个柜子,以前这里讨论过
     
发表于 2022-9-16 17:01:32 | 显示全部楼层
拼接系数为1,敷设系数查图集
     
发表于 2022-9-16 18:12:10 | 显示全部楼层
母线槽多方便啊
     
发表于 2022-9-16 20:25:05 | 显示全部楼层

一般不超过双拼.三拼接线端子不好接
     
发表于 2022-9-17 12:18:27 | 显示全部楼层
根据温度、敷设方式、电缆数量等条件确定的载流量,拼接的优势在于散热,可靠性差点。
     
发表于 2022-9-20 07:45:04 | 显示全部楼层
三拼最好不要设计,安装非常困难的,用封闭母线之类的来解决为好。我还看到过设计成四拼的,简直是脑残了。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-9-23 15:32:27 | 显示全部楼层
大电缆三拼的话 造价高于母线了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则